连铸工程设计规范 GB50580-2010
8.9 水处理设施的布置
8.9.1 水处理设施的工艺布置,应流程通顺、紧凑,不应迂回和逆向,并应遵循节能、少占地和便于生产管理的原则。
8.9.2 水处理设施的总体布置,可根据主体工程发展的前景确定,并应满足分期建设和发展的可能性。
8.9.3 漩流池宜靠近车间布置。
条文说明
8.9.2 水处理设施的总体布置,与主体工艺的发展规划密切相关,如分期建设,可以把水处理构筑物一次建设,设备分期安装,这样可以更加经济有效。