连铸工程设计规范 GB50580-2010
8.8 水质分析及监测
8.8.1 连铸水处理的水质分析项目,宜纳入全厂或厂内其他车间的水质分析室;当全厂或其他车间不具备水质分析条件时,应设置水质分析室。
8.8.2 连铸水处理水质分析室的主要检测内容,应根据连铸机的生产规模、水处理工艺流程和生产管理中水质监控的必要项目确定,可按下列内容设置检测项目:
1 补充水应每天进行一次分析,主要分析项目应为悬浮物、pH值、总碱度、总硬度、碳酸盐硬度、非碳酸盐硬度、氯化物、硫酸根、电导率等。
2 循环水应每周进行一次分析,主要分析项目应为悬浮物、油、含盐量、总硬度、碳酸盐硬度、碱度、电导率、pH值及Ca2+、Mg2+、Cl-等离子含量等。
3 循环水应每月进行一次菌藻、微生物、结垢和腐蚀率分析。
4 污泥处理系统应每周进行一次脱水前的泥浆浓度分析、脱水后的泥饼含水率分析。
8.8.3 循环水系统,宜在下列管道设置水样采集管:
1 各循环水系统冷却设施进水管。
2 过滤器(含旁通过滤器)的进、出水总管。