地热电站设计规范 GB50791-2013
5.4 管线综合布置
5.4.1 站区内的主要管线和管沟应按规划容量及地热井布局统一规划,集中布置,预留远期管线走廊。管线和沟道宜沿道路两侧布置。
5.4.2 从地热井至站区的热力管道的布置,应根据地热井参数高低及集热站的规划,在站外合并后进入站区。
5.4.3 热力管道宜采用地上直接敷设的方式,过汽车道路处采用架空或下穿方式通过。人行道与热力管道交叉处宜采用人行道上跨管道方式。
5.4.4 站区地下管线的布置,应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。
5.4.5 站区地上管线的布置,应符合下列规定:
1 不影响交通运输、人流通行、消防及检修等,并符合站区总平面规划布置要求;
2 不影响建筑物的自然通风、采光和门窗的使用;
3 架空电缆线路,不应跨越爆炸危险场所,不应跨越屋顶为易燃材料的建筑物,不宜跨越其他主要建筑物;
4 在建(构)筑物外墙架设的管线,宜管径较小,不产生推力,且建(构)筑物的生产与管内流体相互不能引起腐蚀、易燃等危险。
5.4.6 地下管线之间的最小水平净距,地下管线与建(构)筑物之间的最小水平净距,架空管线与建(构)筑物之间的最小水平净距,架空管线跨越铁路或道路的最小垂直净距,应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。
条文说明
地热电站与常规电厂热力管线的敷设不同。由于地热电站热力管线非常多,所以强调热力管线应提前进行好各项规划。为节约投资,根据羊八井及国外考察电站的情况,热力管线宜布置在地上,采用矮支墩架设方式。