地热电站设计规范 GB50791-2013
5.3 竖向布置
5.3.1 站区竖向布置的形式和设计标高应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。
5.3.2 站址场地设计标高应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。
5.3.3 竖向设计应减少本期工程和扩建时的土石方工程量,减少地基处理和场地整理费,并符合填挖方整体平衡原则。
5.3.4 地热电站的场地排水方式应符合下列规定:
1 场地的排水,可根据具体条件,采用城市型道路雨水口或场地雨水口接入下水系统的主干窨井内,或采用明沟接入公路型道路的雨水排水系统;
2 采用阶梯式布置的地热电站,每个台阶应有排水措施;
3 当室外沟道顶部高于设计地坪标高时,应有过水措施。
条文说明
地热电站的竖向布置、标高的确定均按现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049进行确定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.2 总平面布置
- 下一节:5.4 管线综合布置