前言
中华人民共和国国家标准
氨纶工厂设计规范
Code for design of spandex plant
GB50929-2013
主编部门:中国纺织工业联合会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2014年6月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第206号
住房城乡建设部关于发布国家标准《氨纶工厂设计规范》的公告
现批准《氨纶工厂设计规范》为国家标准,编号为GB 50929-2013,自2014年6月1日起实施。其中,第3.2.3、5.5.4、5.5.5、5.9.4、6.4.2、7.2.2、9.3.3、9.3.5、9.5.1、9.5.4、9.5.5、10.3.6、12.0.2条为强制性条文,必须严格执行。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2013年11月1日
本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由江苏省纺织工业设计研究院有限公司和中国纺织工业联合会会同有关单位共同编制完成的。
在本规范编制过程中,编制组根据我国化纤行业发展现状,考虑到行业持续发展的需要,结合氨纶工厂设计的特点,在总结我国最近20多年来建设氨纶工厂的经验基础上,吸收了国外同类型工厂的设计经验,对工艺生产、储运、安全卫生、环境保护、节约能源和节约资源等方面作了具体规定,并广泛征求了有关单位和专家的意见,最后经审查定稿。
本规范共分12章和1个附录,主要内容包括:总则,术语和代号,工艺设计,工艺设备布置和管道设计,自动控制和仪表,电气,总平面布置,建筑结构,采暖、通风和空气调节,给水排水,动力,环境保护、职业安全与卫生等。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国纺织工业联合会负责日常管理工作,由江苏省纺织工业设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和建议寄送江苏省纺织工业设计研究院有限公司总师室(地址:江苏省南京市进香河路31-5号,邮政编码:210008),以便今后修订时参考。
本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:
主编单位:江苏省纺织工业设计研究院有限公司
中国纺织工业联合会
参编单位:中国纺织勘察设计协会
江阴中绿化纤工艺技术有限公司
江苏双良氨纶有限公司
主要起草人:虞卫民 陈达俊 尤世怀 厚炳煦 张益兴 李岩宝 徐浩然 康海峰 张建伟 赵高频 赵建生 陈昱 刘青 唐广智 陆昕 杨景丽 张杰 王虎 顾奕 蒋同德 李新立 尚永胜 阎建英 李家子 刘顺 余斌 张玲
主要审查人:荣季明 罗伟国 杨从登 刘承彬 周国永 束志顺 陈大俊 钟树明 杜春树 李云生 翁卸元
制订说明
《氨纶工厂设计规范》GB 50929-2013经住房和城乡建设部2013年11月1日以第206号公告批准发布。
本规范在制订过程中,编制组对我国具有代表性的氨纶工厂的工艺生产、储运、防火、防爆、安全卫生、环境保护、节约能源和节约资源等方面进行了广泛的实地调查研究,掌握了第一手数据资料,总结了我国氨纶工厂建设和生产的实践经验,同时参考了近年来引进国外先进技术的生产情况,并在征求了行业专家意见的基础上,形成本规范。
为便于广大设计、施工、科研和监督部门等单位的工程技术人员在使用本规范时能够正确理解和执行条文规定,《氨纶工厂设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
