8.2 维护
8.2.1 景区使用期间,应组织相关专业技术人员对冰雪景观建筑进行专项巡回检查,并符合下列规定:
1 专项检查内容应包括冰雪砌体结构安全状况和用电设备安全运行状态,用电检查及用电设备维修时,必须将上一级相应的电源隔离开关断电;
2 冰雪砌体结构安全状况检查,在景区运行初期应以变形监测为重点,在景区运行后期应以砌体温度监测为重点,对监测点的主要结构部位砌体温度和变形进行监控;
3 用电设备安全检查应以各类仪表运行状况和记录为重点;
4 巡回检查内容应包括冰雪景观建筑观感质量、防滑设施、安全防护措施,供配电线路、变配电室内各种设备及配电箱、盘各类灯具运行状况;
5 项目运行前和停止运行后各检查一次,出现环境温度异常变化时应增加检查频次;
6 发现问题后,应根据相关数据和本标准的相关规定制定维护方案,并及时进行维修。
8.2.2 景区使用期间冰雪景观建筑出现下列情况应及时维护:
1 表面被积雪、灰尘等污染;
2 内置灯具造成冰体融化产生孔洞;
3 雪景观建筑出现蜂窝、麻面、空洞,影响观赏效果;
4 风化严重,局部融化变形,冰体表面出现裂缝,冰块粘结缝出现融蚀、风蚀,局部松动、塌陷;
5 冰砌体、雪体与结构构件产生缝隙;
6 基础变形;
7 其他影响观感质量的局部缺损等现象;
8 需要随时进行维护的冰雪景观建筑。
8.2.3 冰雪娱乐活动设施的防护措施、防滑设施及警示标识应随时进行维护、加固或更换。
8.2.4 水浇冰景施工完成后,每5d宜维护一次,在低温天气下应补充喷水,保持景观完好。
8.2.5 当冰雪景观建筑连续5d达到设计温度取值,应采取禁止人员进入上部、内部活动或停止使用等措施。
8.2.1 根据经验,在北纬40°以上地区和海拔较高区域,冰雪景观一般可以使用的期限:一是初期为12月末~1月上旬,二是使用后期为2月末~3月上旬,保证冰雪景观建筑使用功能的时限主要取决于温度变化的影响、冰雪景观建筑融化程度和对使用效果的评价,使用时限各地区应以当地自然条件、环境条件和设计要求作为主要参考依据。
