冰雪景观建筑技术标准 GB51202-2016
8.1 监测
8.1.1 景区使用期间应对冰雪景观建筑砌体进行温度监测,并符合下列规定:
1 景区中每个功能分区应至少选择1个具代表性的冰雪景观单体建筑作为监测对象;
2 应选择建筑高度大于12m的冰景观建筑,或建筑高度大于9m的雪景观建筑作为监测点;
3 朝阳面和结构重要部位应设置监测点,监测点的布置应能反映温度变化实际情况;
4 监测时段可选择08:00、14:00和20:00,当监测点温度接近设计温度时,应增加检测次数,并及时对数据和变形进行分析,采取相应的维护措施。
8.1.2 冰雪景观建筑应进行沉降和变形监测。
8.1.3 应根据对冰雪景观建筑砌体温度监测和变形监测结果,进行维护和拆除。当冰雪景观建筑受气温、日光、风力影响,局部出现裂缝、松脱、风化,影响观赏效果时,应采取相应的维护措施。
条文说明
8.1.1 冰雪景观建筑砌体温度和强度有直接关系,随着温度的变化,砌体强度会随之变化,为此提出对冰砌体、雪体进行测温并规定了测温的具体要求。
8.1.2 除了对冰雪砌体测温,还应同步进行使用过程的结构变形监测,因为冰雪景观建筑结构强度除了和设计温度相关外,还与地基、施工、风化、风蚀等因素密切相关。使用过程中冰雪景观结构产生变形,反映了相关因素综合作用的结果,对保证安全使用十分重要。
8.1.3 本条提出了当监测结果出现3种情况应采取的相应措施。