6.2 照明施工
6.2.1 照明灯具安装应符合设计要求。冰景观内的照明灯具设置应与冰体砌筑施工同步进行。每个用电单元应根据工程进度进行通电检测。冰雪景观用电设施应采取绝缘措施,不应漏电。
6.2.2 冰雪景观基础下配线应穿管保护。灯具配线宜采用耐低温绝缘等级为0.45/0.75kV铜芯橡皮线或铜芯氯丁橡皮线。
6.2.3 冰景观内部设置效果灯时,应留有散热口。
6.2.4 冰景观内置灯具应便于安装、维护和拆除。
6.2.5 冰景观内照明宜采用一体化灯具,两灯之间的连接宜采用模块插口或软连接,电源电线连接处应作防潮密封处理。
6.2.6 冰景观内采用带散热孔耐低温电子镇流器时,应采取防水、防潮措施。
6.2.7 冰景观内置电感型镇流器宜集中摆放,在镇流器底部应采取隔热绝缘措施。
6.2.8 公共场所采用点光源照明方式时,宜采用紧凑型节能荧光灯或LED灯具。
6.2.9 冰体内宜选用LED灯具照明,应具有良好的通风散热空间。
6.2.10 高度大于15m或体积大于500m3冰景观建筑内部留有检修通道时,在底部或上部宜根据需要预留换灯检修口。
6.2.11 采用投光灯或泛光灯做景观照明时,宜选用一体化灯具,并应安放在支架上;支架上的灯具应能上下自由转动,并应能调整投射角。
6.2.12 冰景观建筑外轮廓采用可塑LED灯时,明敷设固定间距不大于1.5m。
6.2.13 气体放电光源无功功率过大时,景区供电配电箱内应进行分散无功功率补偿。
6.2.14 冰雪景区照明控制,宜采用就地控制或集中在值班室、变电所统一联合控制方式。
6.2.15 景区闭园后应保留值班和功能性照明。
6.2.16 照明配电接线应符合下列规定:
1 保护接地导体(PE)应与接地干线相连接,且不得串联连接;金属构架、灯具的构件和金属软管应接地,且有标识。
2 采用多相供电的同一冰雪景观建筑内的电线绝缘层颜色应一致。保护导体(PE线)应选用绿/黄双色线;零线应选用淡蓝色;相导体选用:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色;不应采用绿/黄双色线作负荷线。冰雪景观内照明回路应与配电箱(盘)回路标识相一致,在配电箱(盘)内和断路器底部标明控制负荷名称。
3 人行通道等人员密集场所安装的落地式灯具、支架上安装的灯具等,应采取防意外触电的保护措施。
6.2.17 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
1 箱(盘)内应配线整齐,无绞接现象;导线应连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺栓两侧下压的导线截面积应相同,同一端子导线上连接不得多于2根,防松垫圈等零件应齐全。
2 箱(盘)内的开关动作应灵敏可靠,且电源连接端严禁使用插头和插座活动连接。带有剩余电流动作漏电保护装置,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
3 照明箱(盘)内,应分别设置零线(N)和中性导体(PE线)汇流排,零线和保护导体应经汇流排配出,N线端子板必须与金属电气安装板绝缘,PE线端子板必须与金属板做电气连接。
4 机械上的防雷接地电气设备可连接的PE线上严禁装设开关或熔断器。同一台机械设备的重复接地和机械的防雷接地可用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻的要求。严禁通过工作电源连接,且严禁断路。
5 动力和照明线路严禁连接在同一负荷线上。
6.2.18 安装、调试、检验计量器具、电气设备计量仪表和相关电气保护仪表、设施,应检测合格,并应在有效期内使用。
6.2.1 冰景观内灯光的安装,为避免拆冰返工应随冰的砌筑同步进行,并随机测试,随时检验用电设备是否能正常启动,是否有闪烁现象等。冰景观内置用电设施应采取防潮、防水措施,不得漏电,避免冰体融化,形成带电导体。
6.2.2 冰景观基础下的配线,管、线可同步进行敷设,以防冰块将管和线压坏,可选择耐低温铜芯橡皮线或铜芯氯丁橡皮线。
6.2.3 多个电感镇流器集中放置时,应注意散热。
6.2.4 设计和施工应当采取措施,方便使用后灯管和导线回收利用。
6.2.5 冰景观内采用一体化灯具时,应采用连接附件,便于安装,同时应注意电线连接处的防潮密封处理。
6.2.10 大体量冰景观建筑,应留有换灯检修口,在保证结构安全的前提下,检修口大小按需要留置。
6.2.13 投光灯(泛光灯)等气体放电光源,集中采用时,受功率因数偏低影响,可在较近配电箱内加电容器进行补偿。
6.2.14 大型冰雪景区照明可在配电室或值班室采用集中遥控系统,统一控制关闭和开启。利用景区中道路及庭院灯做值班看守照明,宜采用光控和时钟相结合的控制方式。
6.2.16 电气设备或导管接近裸露导体的接地(PE)牢固可靠,防止漏电造成伤害。接地支线与接地干线相连接时,不得串联连接,避免在维修和更换时,由于拆除其中一件,造成接地或接零失去电击保护作用。
电线外护层的颜色不同是为了区别其功能不同而设定的,方便识别、维护、检修。在任何情况下不得采用PE线作负荷线。同一景观内不同功能的电线绝缘层颜色应有区别。景观内照明回路应与配电箱回路标识相一致,并标明负荷名称,方便识别、维护、检修,防止因误操作引发触电事故。
随着冰雪景观建筑照明水平的不断提升,外投光的灯具种类也相对增多。灯具、支架安装在人员来往密集的场所极易被人触碰,因此要有严格的防灼伤和防触电的措施。
6.2.17 每个接线端子上的电线连接不超过2根,是为了连接紧密,不因通电后热胀冷缩发生松动。
采用TN-S系统,为使PE线和N线截然分开,在照明配电箱内要分设PE排和N排。
因照明配电箱额定容量有大小,小容量的回路较少,仅(2~3)条回路,可以用数个接线柱(如绝缘的多孔瓷或胶木接头)分别组合成PE和N接线排。两者不得混合连接。
6.2.18 仪表的指示和信号是否准确,关系到正确判断运行状态以及预期的功能和安全要求,因此特别规定此条。
- 上一节:6.1 电力电缆施工
- 下一节:7 工程质量验收
