6.1 电力电缆施工
6.1 电力电缆施工
6.1.1 冰雪景观建筑电缆应采用在—25℃及以下能够正常工作且绝缘等级符合要求的铝合金电缆。
6.1.2 低压电力电缆芯数和导线截面选择应符合下列规定:
1 当低压配电系统接地形式为TN-C且保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。
2 当低压配电系统接地形式为TN-S且保护线与中性线各自独立时,应采用五芯电缆。
3 当低压配电系统接地形式为TT时,应采用四芯电缆。
4 当1kV以下电源中性点直接接地时,三相四线制系统的电缆中性导体截面面积应满足线路最大不平衡电流持续工作状态的要求;对有谐波电流影响的回路,应考虑谐波电流的影响,且应符合下列规定:
1)以气体放电灯为主要负荷的回路,中性导体截面面积不得小于相导体截面面积;
2)其他负荷回路,中性导体截面面积不得小于相导体截面面积的1/2。
5 当采用单芯电缆作接地(PE)线时,中性导体、保护导体的截面面积应符合表6.1.2的规定;保护接地中性导体截面应符合下列规定:
1)铜芯线,不应小于10mm2;
2)铝芯线,不应小于16mm2。
6 保护导体的截面面积应满足回路保护电器可靠动作要求,且应符合表6.1.2的规定。
表6.1.2 满足热稳定要求的保护导体允许最小截面(mm2)

7 当交流供电回路由多根电缆并联组成时,应采用相同材质、相同截面的导体。
6.1.3 电缆进场时供方应提供产品合格证、产品安全认证标志、产品检测检验报告和其他有效证明文件。
6.1.4 电缆进场时,应进行外观检查和绝缘测试,并应符合下列规定:
1 电缆保护层不得破损;
2 电缆绝缘层不得有损伤,电缆应无压扁、扭曲,铠装应不松卷,耐寒电缆(电线)外护层应有明显标识和制造厂标;
3 应进行绝缘测试并填写现场测试报告单。
6.1.5 电缆运送应符合下列规定:
1 成盘电缆运送时不得平放,卸车时应采用电缆盘吊卸,不得直接抛装;
2 非成盘电缆应按电缆最小弯曲半径卷成圆盘,在四个点位处捆紧后搬运,不得在地面上拖拉;截断后存放的电缆芯线应在接头处加铅封,应采取绝缘和防潮措施。
6.1.6 安装前,电缆应在温度10℃及以上的环境中至少放置24h,并应安排好电缆放线顺序。
6.1.7 电缆敷设应符合下列规定:
1 电缆敷设前应查看电缆外表面有无损伤。
2 电缆敷设时,应排列整齐,不得交叉,位置固定;在电缆埋设线位应设置标志牌,标志牌设置应符合下列规定:
1)在电缆的始、终端头,转弯、分支接头等处应设置标志牌;
2)标志牌上应注明线路编号;并联使用的电缆应有顺序号,标志牌上的字迹应清晰,不易脱落;当设计无标号时,应写明型号、规格及起讫地点。
3 电缆敷设时,在电缆的始、终端头应留有备用长度。直埋电缆应留取总长度的1.5%~2%作为余度,并应呈波浪形敷设。
4 电缆通过冰景,或在地下埋设时,应加装保护管或保护罩;易受到机械损伤的部位应采用金属钢管保护,伸出冰建筑物保护管的长度不应小于250mm。
5 设有变电所或箱式变电站的供电回路至各功能分区的配电箱的线路,可采用耐低温铠装电力电缆,也可采用无铠装电力电缆加装钢管,并应采用直埋方式安装。
6 当在景区、广场、道路配电线路不能暗敷设时,应在地面上安装镀锌钢管加以保护,并应用冰雪碎沫加水冻实覆盖,且不得突出地面。
6.1.2 电力电缆芯数和截面选择考虑安全、合理。
6.1.3~6.1.5 提出电力电缆进场及运送要求,是为了确保电缆及施工质量、保障安全。
6.1.6、6.1.7 电缆敷设应优先保护电缆安全,同时兼顾经济性。
固定供电系统:一年四季电缆干线不动,冬季为冰雪景观供电,夏季兼顾其他用电。
临时供电系统:根据设计要求,冬季展示时临时敷设电缆,用后拆除。
