平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
11.5 退火系统的检测和控制
11.5.1 退火窑应按工艺要求设置若干温度控制区,各温控区的加热、冷却应采用自动控制,各区温度均应显示并应有记录。
11.5.2 退火窑A区、B区退火段的中部和边部宜设玻璃带表面温度的检测装置。
11.5.3 退火窑主传动控制方案应满足调速范围、调速精度及备用传动自动投入等要求。
11.5.4 中央控制室内应设退火窑主传动速度给定装置和实际工作线速度显示。
11.5.5 退火窑的主传动、冷却风机和重要温度检测点应设事故报警装置。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:11.4 成形系统的检测和控制
- 下一节:11.6 冷端系统的控制
