平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
11.4 成形系统的检测和控制
11.4.1 锡槽应按工艺要求设置若干电加热区,各加热区的功率应可调节。
11.4.2 供配电和控制设备设计应确保锡槽烤窑和事故处理时的加热功率。
11.4.3 锡槽各部位应设温度、压力检测装置。
11.4.4 保护气体系统应符合下列规定:
1 氮氢保护气体系统应设压力、流量检测装置;
2 氮氢混合气体应设氢气含量检测和报警装置;
3 氮氢混合气体应设氮氢流量比例控制系统;
4 氮氢保护气体系统宜设氧含量、露点检测装置。
11.4.5 锡槽入口处可设玻璃带宽度监控系统。
11.4.6 拉边机的控制系统设计应采用同步精度和稳速精度高的方案。
11.4.7 成形系统的拉边机布置区域应设工业电视监视,其他区域可设置闭路电视监视装置。
11.4.8 成形系统应设锡槽冷却风机停车、玻璃带断板、成形设备冷却水断水的报警装置。