麻纺织工厂设计规范 GB50499-2009
12.3 坯布库、成品库
12.3.1 坯布库、成品库的建筑面积应满足生产、储存的要求。
12.3.2 仓库设备和工器具选用应符合下列要求:
1 堆放布包的装卸设备可采用移动式堆包机或单梁悬挂式吊车。
2 多层仓库垂直运输可采用电梯。
3 坯布库、成品库布包底层必须设垫木。
条文说明
12.3 坯布库、成品库
12.3.1 坯布库、成品库的建筑面积可按下式计算:
S=Q×T/F (3)
式中:S——仓库建筑面积(㎡);
Q——坯布日需要量或日产量(t/d);
T——储存周期(d);
F——布包堆放密度(t/㎡)。
布包堆放密度一般如下:
1 使用单梁悬挂式吊车作运输工具时:
坯布库为0.75t/㎡;
成品库为0.80t/㎡(布包),0.40t/㎡~0.45t/㎡(纸箱或木箱)。
2 其他情况时(人工堆垛):
坯布库为0.55t/㎡;
成品库为0.60t/㎡(布包),0.35t/㎡~0.40t/㎡(纸箱或木箱)。