麻纺织工厂设计规范 GB50499-2009
12.2 原料库
12.2.1 原麻的储存周期可根据原料供应地域及原料来源确定国外供应原料,可适当延长储存周期。
12.2.2 原料库可采用荷重法计算建筑面积。
条文说明
12.2.2 采用荷重法计算建筑面积时,可按下式计算:
S=Q×T/q× (2)
式中:S——仓库建筑面积(㎡);
Q——日需要量(t/d);
T——储存周期(d);
q——单位面积储存能力(t/㎡);
ƒ——面积利用系数,取0.5。