C.9 水平遮阳和垂直遮阳的散射辐射透射比
C.9.1 水平遮阳的散射辐射透射比应按下式计算:

式中:Xd——遮阳构件的散射辐射透射比,无量纲;
α——门、窗口的垂直视角(°)。
C.9.2 垂直遮阳的散射辐射透射比应按下式计算:

式中:β——门、窗口的水平视角(°)。
C.9.1 由于透过遮阳板的散射辐射计算比较复杂,因此,在计算过程中可做以下的简化:
1 水平遮阳板两边无限长;
2 垂直遮阳板两侧板无限长;
3 忽略遮阳板间的反射。
水平遮阳板散射辐射透射比计算的几何关系如图4所示:

图4 水平遮阳板散射辐射透射比计算示意
对于如图4所示水平遮阳板,当不存在水平遮阳构件时,门窗洞口受到的散射辐射照度为:

式中:Id——水平面的天空散射辐射(W/m2)。
设置水平遮阳板后,外窗对天穹的“视系数”减少,为了简化计算,这里近似用∠BOC(角α)与∠AOC(90°)的比例来反映天空散射辐射的减少程度。
有遮阳板时,门窗洞口受到的散射辐射为:

两者相比,即可得到水平遮阳的散射辐射的透射比计算公式。
C.9.2 与水平遮阳情况类似,垂直遮阳板散射辐射透射比计算的几何关系如图5所示:
与水平遮阳情况类似,当无垂直遮阳构件时,门窗洞口受到的散射辐射照度为:

当设置垂直遮阳后,外窗对天穹的“视系数”减少。为了简

图5 垂直遮阳板散射辐射透射比计算示意
化计算,这里采用∠BQC(角β)与水平角(180°)的比例来反映天空散射辐射的减少程度。则当有垂直遮阳时,门窗洞口受到的散射辐射为:

与无垂直遮阳时所受散射辐射相比,即可得到散射辐射的透射比计算公式。