C.8 水平遮阳和垂直遮阳的直射辐射透射比
C.8.1 水平遮阳的直射辐射透射比应根据不同光斑形状按表C.8.1的规定计算。
表C.8.1 水平遮阳不同光斑形状直射太阳辐射透射比计算公式


式中:XD——遮阳构件的直射辐射透射比,无量纲;
shade_l——遮阳板挑出长度(mm)(图C.8.1);
win_w——窗口宽度(mm)(图C.8.1);
win_h——窗口高度(mm)(图C.8.1);

图C.8.1 水平遮阳板计算参数示意
ts——遮阳板倾斜角(°),指遮阳板与墙面法线面的夹角,当遮阳板垂直于墙面时ts=0,遮阳板与窗口夹角小于90°时ts>0,反之ts<0(图C.8.1);
ε——壁面太阳方位角(°),壁面上某点和太阳之间的连线在水平面上的投影,与壁面法线在水平面上的投影线之间的夹角,数值上等于(太阳方位角—壁面方位角);
hs——太阳高度角(°)。
C.8.2 垂直遮阳的直射辐射透射比应根据不同光斑形状按表C.8.2-1的规定计算。
表C.8.2-1 垂直遮阳不同光斑形状直射太阳辐射透射比计算公式

不同壁面太阳方位角范围内,shade_w和shade_h的计算应符合下列规定:
1 当遮阳板倾斜角ts<0时,shade_w和shade_h应按附录C表C.8.2-2计算。
表C.8.2-2 垂直遮阳shade_w和shade_h计算公式

2 当遮阳板倾斜角ts≥0时,shade_w和shade_h应按附录C表C.8.2-3计算。
表C.8.2-3 垂直遮阳shade_w和shade_h计算公式

式中:shade-l——遮阳板挑出长度(mm)(图C.8.2);
win_w——窗口宽度(mm)(图C.8.2);
win_h——窗口高度(mm)(图C.8.2);
ts——遮阳板倾斜角(°)(图C.8.2);

图C.8.2 垂直遮阳板计算参数示意
C.8.1 为了求得逐时太阳直射辐射透射比,需要计算得到窗口玻璃上的逐时光斑面积的大小。一般认为照射到地球表面的太阳光线是一束平行光,而一般物体或部件大都由各种有规律的平行直线构成,它们在任意平面上的投影所形成的光斑,也必然由平行四边形组成,因此,只要能找到物体上几个拐角点的投影位置,就可以利用几何原理来求的上述光斑面积和透光系数,为了简化模型,对所研究的遮阳构造做了以下近似处理:
1 忽略窗棂对光斑面积的影响;
2 忽略遮阳板厚度的影响;
3 忽略遮阳板间的反射。
对于这种类型的水平遮阳板全天光斑形式有附录表C.8.1所示的三种变化(观测点在室外,下同):由于光斑变化情况是以0壁面太阳方位角为对称的,因此,附录表C.8.1只列出了壁面太阳方位角小于0的情况,当该角度大于0时,除光斑图形发生对称变化外,计算公式相同。
壁面太阳方位角ε是指:壁面上某点和太阳之间的连线在水平面上的投影,与壁面法线在水平面上的投影线之间的夹角。在数值上等于(太阳方位角-壁面方位角)。太阳方位角是指:太阳至地面上某给定点连线在地面上的投影与正南向的夹角,太阳偏东时为负,偏西时为正,正南为零;壁面方位角是指:壁面法线在水平面上的投影与正南向的夹角,壁面朝向偏东为负,偏西为正,正南为零。
- 上一节:C.7 门窗、幕墙太阳得热系数
- 下一节:C.9 水平遮阳和垂直遮阳的散射辐射透射比
