附录B 仓库有效使用面积计算
B.0.1 人工或叉车搬运单层仓库有效使用面积,可按下式计算:

式中:Sa——有效使用面积或物品占地面积(m2);
S——建筑面积(m2);
f——仓库面积利用率,无货架时取0.5,有货架时取0.3。
B.0.2 人工或叉车搬运多层仓库有效使用面积,可按下式计算:

式中:S1——底层建筑面积(m2);
Si——二层及以上单层建筑面积(m2);
n——仓库层数;
f——仓库面积利用率,可取0.5;
Sa——有效使用面积或物品占地面积(m2)。
B.0.3 自动化库库托盘总数,可按下式计算:

式中:n1——巷道数,取整数;
n2——单排货架每层托盘数,取整数;
n3——货架层数,取整数;
L——仓库总长度(m)(图B.0.3-1);
W——仓库净宽度(m)(图B.0.3-1、图B.0.3-2);
H——仓库净高度(m)(图B.0.3-2);
P——堆垛机轨距(m)(图B.0.3-1、图B.0.3-2);
h1——公用工程设备层高(m)(图B.0.3-2);
h2——底层货架起始高度(m)(图B.0.3-2);
h3——顶层货架高度(m)(图B.0.3-2);
h4——货架层高(m)(图B.0.3-2);
N——仓库托盘总数。

图B.0.3-1 自动化库平面

图B.0.3-2 自动化库立面
B.0.1 此条为单层平面仓库使用面积计算。
仓库需留有足够的收发货作业区,用于装卸、理货所用,兼做验收场地和发货待运场地。理货区的面积,不宜超过仓库面积的10%。
对于地面堆放的仓库储存区,我们一般采用面积利用率来计算储存堆货面积,通过堆货面积和堆垛高度来计算储存量。对于平面仓库其面积利用率一般不低于0.5。
码垛摆放时,一般设置通道宽度2.0m,两侧布置托盘1.2m,则面积利用率f=(1.2+1.2)/(1.2+2.0+1.2)=0.55,再加上横向通道占用一部分面积,一般可以达到0.5,当然减小通道宽度,增加码放宽度还可以适当提高仓库面积利用率,但这是以损失入出库效率为代价的。
对于托盘货架仓库的储存量不能以面积计算,需要将面积折算成托盘数量,储存货物也需要折算成托盘,都通过托盘数量计算。仓库面积利用率一般取0.3。
布置货架时,托盘尺寸1.2m×1.0m(面积1.2m2),货架占地宽度按照1.2m(实际1.1m或者1.0m),长度方向每托盘按照1.2m,柱子0.6m,叉车操作通道宽度一般2.8m~3.3m,取3.2m,则面积利用率f=2×1.2m2/{1.2m(长度)×[1.2m(宽度)+3.2 m(通道)+1.2m(宽度)+0.2m(间隙)+0.6m(柱子)]}=0.3125,考虑到还有横向通道,取值0.3。以托盘货架形式储存的叉车库计算的是仓库内可储存的托盘数量,因此和仓库高度有关,仓库的高度决定了货架的高度及货架储存托盘的层数。
B.0.2 此条为多层仓库使用面积计算。
多层仓库的收发货作业区,除底层外还可在各层分别设置。理货区的面积,每楼层不宜超过该楼层面积的5%,底层理货区不宜超过各层储存面积总和的10%。
多层仓库一般采用地面堆垛,当然也可采用货架储存。采用货架叉车储存时会导致楼面载荷较大,建筑成本较大。
B.0.3 此条为计算自动化仓库储存量。
自动化仓库储存设备由货架、堆垛机组成和出入库系统组成。货架由多层托盘组成,存放托盘层数由几层到十几层,高度可达三十米,所以仓库储存量不能以面积计算,应该由存储的托盘数确定,所以自动化仓库的储存量和叉车库一样由托盘数量来计量。储存货物也需要折算成托盘,都通过托盘数量计算。
自动化仓库一般货架高度较高,所以仓库层高较高,为避免浪费空间,仓库的理货区一般另外处理,因为理货区的层高只要满足叉车操作高度即可,自动化库如果作为理货区使用太浪费空间。所以理货区单独处理,所以此计算不考虑理货区面积。
自动化库的计算首先要确定堆垛机的数量(也就是巷道数量或货架排数),然后计算单排货架的长度,确定长度方向可存放的托盘数量,再根据货架高度确定托盘层数,即可确定仓库托盘数量。
计算巷道数时,式中P为堆垛机轨距,也是单个巷道所需宽度,包含堆垛机操作宽度、两边货架宽度、相邻货架间距(含消防喷淋空间)。每个设备厂家其数据都略有差别,计算时要考虑通用性,也就是需要留有相应余量,以保证大部分设备商可实施性,一般可取4.2m。计算巷道数时还要留出仓库四周消防通道各0.7m,共1.4m,以供消防员到达消火栓位置。
计算单排货架每层托盘数时,建筑物净长度L与货架长度间要留出堆垛机操作空间及出入库输送线位置,两端加起来一般10m左右,如果输送线较复杂的话还要增加,1.2m为每托盘需要的长度,是按照1.2mx1.0m托盘,1.2m跨货架存放。
货架高度计算时要考虑顶层消防、照明、空调等设备安装高度h1(一般可取1.0m)。堆垛机操作时有最低操作离地间隙h2(一般可取0.7m)和最上面层托盘存取的操作高度要求h3(一般可取2.0m)。每层货架的高度h4需要根据所储存物品的包装情况选择合适的装载高度(一般可取1.5m左右),以保证托盘装载的合理性,提高托盘装载的利用率。