医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
附录A 叉车作业通道宽度计算
A.0.1 叉车通道宽度可按下式计算:

式中:Ast——工作通道宽度(mm)(图A.0.1-2);
a——安全间隙(图A.0.1-2),取200mm;
b——托盘宽度(mm)(图A.0.1-2);
L2——叉车长度(mm)(图A.0.1-2);
X——载荷距离(前轴中心到货叉背面)(mm)(图A.0.1-1、图A.0.1-2);
Wa——转弯半径(mm)(图A.0.1-2)。

图A.0.1-1 叉车立面

图A.0.1-2 叉车平面位置