民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
5.5 地下室
5.5.1 距地面小于0.5m的地下室外墙保温设计要求同外墙;距地面超过0.5m、与土体接触的地下室外墙内表面温度与室内空气温度的温差△tb应符合表5.5.1的规定。
表5.5.1 地下室外墙的内表面温度与室内空气温度温差的限值

注:△tb=ti—θi·b。
5.5.2 地下室外墙内表面温度可按下式计算:

式中:θi·b——地下室外墙内表面温度(℃);
Rb——地下室外墙热阻(m2·K/W);
θe——地下室外墙与土体接触面的温度(℃),应取本规范附录A表A.0.1中的最冷月平均温度。
5.5.3 不同地区,符合本规范第5.5.1条要求的地下室外墙热阻最小值Rmin·b可按下式计算或按本规范附录D表D.2的规定选用。

式中:Rmin·b——满足△tb要求的地下室外墙热阻最小值。
5.5.4 地下室外墙热阻的计算只计入结构层、保温层和面层。