民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
5.4 地面
5.4.1 建筑中与土体接触的地面内表面温度与室内空气温度的温差△tg应符合表5.4.1的规定。
表5.4.1 地面的内表面温度与室内空气温度温差的限值

注:△tg=ti—θi·g。
5.4.2 地面内表面温度可按下式计算:

式中:θi·g——地面内表面温度(℃);
Rg——地面热阻(m2·K/W);
θe——地面层与土体接触面的温度(℃),应取本规范附录A表A.0.1中的最冷月平均温度。
5.4.3 不同地区,符合本规范第5.4.1条要求的地面层热阻最小值Rmin·g可按下式计算或按本规范附录D表D.2的规定选用。

式中:Rmin·g——满足△tg要求的地面热阻最小值(m2·K/W)。
5.4.4 地面层热阻的计算只计入结构层、保温层和面层。
5.4.5 地面保温材料应选用吸水率小、抗压强度高、不易变形的材料。