医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
7.2 跨度和柱网
7.2.1 多层框架结构的仓库,柱网尺寸宜为6m~9m;单层门式刚架轻型钢结构的仓库,柱距宜为6m~9m,跨度宜为15m~28m。
7.2.2 立体库的建筑物柱网尺寸的选择宜利于货架布置及叉车操作。
条文说明
7.2.1 多层框架结构两个方向的柱网尺寸宜接近;单层门式刚架轻型钢结构的柱距超过9m后,屋面檩条和墙面围梁的用钢量会大幅度增加,一方面不经济,另一方面也会给结构设计带来困难。
7.2.2 叉车通道有相应要求,故室内结构柱影响货架的布置,如果柱网尺寸与叉车通道及货架尺寸没有匹配上,会造成面积浪费。如货架宽度1.20m,叉车通道3.00m,货架与柱子(或货架)的间距0.10m,柱子尺寸假设0.60m,那么一个巷道的宽度为0.10+1.20+3.00+1.20+0.10+0.60=6.20(m),柱间距在6.20m左右较合适。如果柱间距为8.00m左右会造成货架布置与柱子有冲突,造成面积浪费。
目录
返回
上节
下节
条文说明
