7.1 结构型式
7.1.1 多层仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构;单层大跨度仓库宜采用门式刚架轻型钢结构。
7.1.2 多层仓库的楼面次梁宜布置成十字交叉梁或井字梁。
7.1.3 对于建筑平面尺寸较大、结构形式多样的仓储设施,宜设置变形缝。变形缝位置宜综合结构形式、防火分区及使用功能要求。
7.1.4 单层仓库采用多跨门式刚架轻型钢结构时,内柱宜采用上下铰接的轴心受压柱。
7.1.5 高架仓库在柱列处,沿纵向除柱顶应设置连系梁外,柱高度超过8.0m时,宜在柱高范围增设连系梁。
7.1.6 自动化立体仓库的结构设计宜将高层货架作为轻钢屋盖的内支撑。
7.1 结构型式
7.1.1 多层仓库的楼面使用荷载较大,因此宜采用双向柱距均较小的现浇钢筋混凝土框架结构。由于屋面荷载较小,当采用轻钢屋盖时,多层仓库的顶层可抽掉部分内柱形成排架结构,方便工艺布置并提高空间的使用率。为了维护结构与主体结构的可靠连接,单层仓库当外墙为砌体时,宜采用钢筋混凝土柱与轻钢屋盖组成的排架结构;当外墙为轻质彩钢板时,宜采用门式刚架轻型钢结构。
7.1.2 多层仓库的楼面使用荷载较大,为有效减小主梁的高度,提高梁底以下的净空,在楼面结构布置时,应使楼面荷载均匀传向两个方向的主梁。同时还应注意两个方向的柱网尺寸宜接近;纵横方向交叉梁或井字梁的线刚度比宜接近。
7.1.3 大型仓库的使用功能要求较多,通常有高架库区、普通库区、分拣区、办公区等。这些功能区有机地组合在一起形成整体。不同的功能区要求的柱网尺寸和对应的结构形式均不相同。将变形缝设置在功能分区处,既可减小温度应力和收缩应力,又可使分缝后的结构单元形式单一,结构体系规则,满足抗震设计的要求。
7.1.4 多跨门式刚架轻型钢结构设置内柱的目的是减小刚架梁的跨度,从而减小刚架梁的截面。内柱设计为上下铰接后,不提供抗侧刚度,仅承受竖向荷载。
7.1.5 规定此条的目的是在不影响使用功能和建筑立面的情况下,减小柱纵向的计算高度,从而可减小柱在该方向的截面尺寸。
7.1.6 仓库的结构设计要与货架的结构设计密切协作与配合。充分利用货架的承载能力,在货架用钢量增加不多的情况下,可大幅度降低仓库结构的用钢量。
