木结构工程施工质量验收规范 GB50206-2012
D.5 试验结果
D.5.1 对照荷载-挠度曲线的直线段,沿横坐标向右平移5%钉的直径,绘制与其平行的直线(图D.5.1),应取该直线与荷载-挠度曲线交点的荷载值作为钉的屈服荷载。如果该直线未与荷载-挠度曲线相交,则应取最大荷载作为钉的屈服荷载。

D.5.2 钉的抗弯屈服强度fy应按下式计算:

式中:
fy——钉的抗弯屈服强度;
d——钉的直径;
Py——屈服荷载;
Sbp——钉的试验跨度。
D.5.3 钉的抗弯屈服强度应取全部试件屈服强度的平均值,并不应低于设计文件的规定。