木结构工程施工质量验收规范 GB50206-2012
D.4 试验步骤
D.4.1 钉的试验跨度应符合表D.4.1的规定。

D.4.2 试件应放置在支座上,试件两端应与支座等距(图D.1.2)。
D.4.3 施加荷载时应使圆柱面压头的中心点与每个圆柱形支座的中心点等距(图D.1.2)。
D.4.4 杆身变截面的钉试验时,应将钉杆光滑部分与变截面部分之间的过渡区段靠近两个支座间的中心点。
D.4.5 加荷速度应不大于6.5mm/min。
D.4.6 挠度应从开始加荷逐级记录,直至达到最大荷载,并应绘制荷载-挠度曲线。