9.3 挡土墙
9.3.1 挡墙应按设计要求分段施工,墙面应平顺整齐。
9.3.2 挡墙排水孔孔径尺寸、排水坡度应符合设计要求,并应排水通畅,排水孔处墙后应设置反滤层。挡墙兼有防汛功能时,排水孔设置应有防止墙外水体倒灌的措施。
9.3.3 挡墙垫层应分层施工,每层振捣密实后方可进行下一道工序施工。
9.3.4 浆砌石材挡墙的砂浆应按照配合比使用机械拌制,运输及临时堆放过程中应减少水分散失,保持良好的和易性与粘结力。石材表面应清洁,上下面应平整,厚度不应小于200mm。
9.3.5 浆砌石材挡墙应采用坐浆法施工,除应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定外,尚应符合下列规定:
1 砌筑前石材应洒水润湿,且不应留有积水;
2 砂浆灰缝应饱满,严禁干砌,外露面应用砂浆勾缝,勾缝砂浆强度等级不应低于砌筑砂浆强度等级;
3 应分层错缝砌筑;
4 基底和墙趾台阶转折处不应有垂直通缝;
5 相邻工作段间砌筑高差应小于1.2m;
6 墙体砌筑到顶后,砌体顶面应及时用砂浆抹平;
7 已砌筑完成的挡墙结构应定期浇水养护,养护期不应少于7d。
9.3.6 浆砌石材挡墙施工质量标准应符合表9.3.6的规定。
表9.3.6 浆砌石材挡墙施工质量标准
	
9.3.7 混凝土挡墙施工除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定外,尚应符合下列规定:
1 混凝土挡墙基础应按挡土墙分段,整段进行一次性浇灌;
2 混凝土挡墙基础施工时,应预留墙身竖向钢筋,基础混凝土强度达到2.5MPa后安装墙身钢筋;
3 墙身混凝土一次浇筑高度不宜大于4m;
4 混凝土挡墙与基础的结合面应进行施工缝处理,浇灌墙身混凝土前,应在结合面上刷一层20mm~30mm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆;
5 混凝土浇灌完成后,应及时洒水养护,养护时间不应少于7d。
9.3.8 混凝土挡墙施工质量标准应符合表9.3.8的规定。
表9.3.8 混凝土挡墙施工质量标准
	
注:h——挡墙高度(m)。
9.3.9 回填土施工应符合下列规定:
1 回填施工时,混凝土挡墙强度应达到设计强度的70%,浆砌石材挡墙墙体的砂浆强度应达到设计强度的75%;
2 应清除回填土中的杂物,回填土的选料及密实度应满足设计要求;
3 回填时应先在墙前填土,然后在墙后填土;
4 挡墙墙后地面的横坡坡度大于1:6时,应进行处理后再填土;
5 回填土应分层夯实,并应做好排水;
6 扶壁式挡墙回填土宜对称施工,并应控制填土产生的不利影响。
9.3.2 排水孔孔径宜为50mm~100mm,间距宜为1.5m~3.0m。
9.3.5 挡墙内部砂浆的饱满、密实是挡墙施工质量优劣的关键。为保证砂浆的饱满和密实,应采用“坐浆”、“灌浆”、“挤浆”三种方法相结合的施工方法进行砌筑。具体操作方法是:打一层底浆,将石材的大面向下放置在砂浆上,让砂浆与石材紧密结合,满铺一层石材后马上将砂浆灌入石材之间的缝隙,并保证砂浆在缝隙中密实,同时将小石头嵌挤到大石头的缝隙中,挤出过多的砂浆。按上述方法反复进行打底浆-铺石材-灌浆-挤浆,砌筑时应注意上、下层石材交错排列,竖缝不得重合,每层石材应放置稳定。