建筑地基基础工程施工规范 GB51004-2015
9.2 喷锚支护
9.2.1 锚杆施工应符合本规范第6.10节的规定。
9.2.2 喷射混凝土施工应符合本规范第6.8节的规定,并应设置具有砂石反滤层的泄水管,泄水管直径不宜小于100mm,间距不宜大于3.0m。
9.2.3 预应力锚杆的张拉和锁定应符合本规范第6.10节的规定,锚杆张拉与锁定作业均应有详细、完整的记录。
9.2.4 锚杆张拉和锁定验收合格后,应对永久锚的锚头进行密封和防护处理。
9.2.5 岩质边坡采用喷锚支护后,对局部不稳定块体尚应采取加强支护的措施。
9.2.6 Ⅲ类岩质边坡应采用逆作法施工,Ⅱ类岩质边坡可采用部分逆作法。
条文说明
9.2.6 Ⅰ、Ⅱ类岩质边坡应尽量采用部分逆作法,这样既能确保工程开挖中的安全,又便于施工。但应注意,对未支护开挖岩体的高度与宽度应依据岩体的破碎、风化程度作严格控制,以免施工中出现事故。