4.3 电气装置安装工程
4.3.1 电气设备的各项交接试验应合格。
4.3.2 带电体对地、带电体对建(构)筑物、带电体与带电体之间的安全净距,必须符合设计要求。
4.3.3 保护、调度自动化、安全自动装置、微机监控装置等设备,应动作可靠、信号正确。
4.3.4 各种测量、计量装置及仪表应齐全,应符合设计要求并经校验合格。
4.3.5 站用电系统、直流系统、不间断电源以及事故照明系统,应符合设计要求,运行应正常。
4.3.6 站内分系统调试、监控和五防系统应调试合格。
4.3.7 站内通信和系统通信设备应工作正常。
4.3.8 电气设备施工质量应符合下列基本要求:
1 安装应牢固,外观应清洁、无渗漏、无锈蚀、无缺件。
2 设备端子不得受到超过允许的外加应力。
3 瓷件应清洁、无损伤、无裂纹。
4 电气和机械指示应正确。
5 油位及表计指示应正确。
6 防雨等防护措施应可靠。
7 均压环应安装牢固,表面应光洁、无变形和毛刺。
8 接地应可靠,标识应正确。
9 设备标识应正确、美观。
10 设备上应无遗留物。
4.3.9 油浸变压器及电抗器系统施工质量,应符合下列规定:
1 附件应齐全、无渗漏。
2 阀门开闭状态应正确。
3 变压器、电抗器中性点引下后必须有两根与主接地网的不同干线连接的接地线,规格必须符合设计要求。
4 铁芯、夹件和套管末屏接地应良好。
5 储油柜和充油套管的油位应正常。
6 分接开关动作应可靠,位置及指示应正确。
7 测温装置指示应正确,整定值应符合产品技术文件要求。
8 冷却装置启停和切换应正常,电机旋转方向应正确。
9 压力释放阀安装应正确,动作应可靠。
10 呼吸器工作应正常。
11 事故排油设施应完好,消防设施应齐全、可靠。
4.3.10 气体绝缘金属封闭开关设备施工质量,应符合下列规定:
1 断路器、隔离开关、接地开关及其传动机构的联动应正确,分、合闸指示应正确;辅助开关及闭锁动作应正确、可靠。
2 各气室分隔标识应正确,压力应正常,并应无渗漏。
3 带电显示装置应显示正确。
4 操作机构手动、电动储能应可靠,指示应正确。
5 汇控柜、机构箱及控制箱密封应良好,加热器等元件应齐全,工作应正常。
6 本体接线盒密封应良好。
4.3.11 串联补偿装置施工质量应符合下列规定:
1 平台结构应符合产品技术文件要求。
2 旁路断路器、隔离开关及接地开关操作应正常,分、合闸指示应正确。
3 金属氧化物限压器、电容器组、火花间隙、阻尼装置等设备,应符合产品技术文件要求。
4.3.12 互感器施工质量应符合下列规定:
1 应无渗漏,表计指示应正常。
2 备用电流互感器二次端子应短接接地。
4.3.13 避雷器施工质量应符合下列规定:
1 密封应良好。
2 垂直度应符合产品技术文件要求。
3 监测仪动作应可靠。
4.3.14 无功补偿装置施工质量应符合下列规定:
1 电容器外壳应无凹凸、无损伤、无渗漏。
2 电容器三相电容量误差允许值应符合产品技术文件规定。
3 电抗器支柱应稳固、无裂纹、无损伤。
4 电抗器线圈应无变形,绝缘漆应完好。
5 投切应可靠。
6 电抗器接地不得形成闭合环路。
4.3.15 母线装置施工质量应符合下列规定:
1 母线、绝缘子和金具应完好、光滑、无损伤。
2 软母线弛度应一致,同相子导线弛度应一致,间隔棒安装间距应符合设计要求。
3 管形母线安装应牢固、水平,三相高度应一致,焊缝位置应合理,伸缩节连接应可靠。
4 母线相色标识应齐全、正确。
4.3.16 接地装置施工质量应符合下列规定:
1 接地线截面面积、材料应符合设计要求。
2 接地阻抗值应符合设计要求,接地引下线导通应良好。
3 接地标识应齐全、正确。
4.3.17 屏柜及端子箱施工质量应符合下列规定:
1 安装应牢固,内部元件应齐全,功能应可靠。
2 门开启应灵活,关闭应严密。
3 标识应齐全、正确。
4 防水等防护措施应可靠。
5 接地应可靠,标识应正确。
4.3.18 电缆敷设施工质量应符合下列规定:
1 排列应整齐,并应无明显交叉。
2 直埋电缆位置标识应规范。
3 电缆保护措施应可靠、美观。
4 防火封堵及防火涂料涂刷应符合设计要求。
4.3.19 二次回路接线施工质量应符合下列规定:
1 屏柜入口处电缆排列应整齐,绑扎应牢固。
2 接线应正确、可靠、美观。
3 屏蔽线和金属铠装层接地应符合设计要求。
4 电缆牌挂设应正确、齐全、清晰。
本节适用于变电站单项工程中的电气装置安装工程验收。由于竣工验收阶段电气装置安装工程已建成,所以本节所规定的质量标准主要以体现电气装置安装工程功能性方面的要求为主。电气装置安装工程的质量尚应符合国家现行有关标准的规定,如现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147等电气装置安装工程系列标准、《1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50835等1000kV输变电工程新制订的系列标准。
4.3.2 本条是强制性条款,必须严格执行。作此规定是为了保障人身、设备及电网安全。
4.3.9 第3款是强制性条款,必须严格执行。作此规定是为了保障人身、设备及电网安全。