4.2 建筑工程
4.2.1 建筑物施工质量应符合下列规定:
1 变形测量结果应符合设计要求。
2 不得有影响结构安全和使用功能或耐久性的裂缝、变形以及外观缺陷。
3 变形缝设置应符合设计要求,且应无开裂和变形。
4 墙体、地面及屋面应无结构裂缝、无渗水。
5 屋面应排水顺畅,并应无渗漏、积水。
6 门窗应安装牢固,配件应齐全,开启应灵活,关闭应严密。
7 饰面材料应安装牢固,工艺应美观。
8 栏杆、爬梯及安全护笼应安装牢固,接地应可靠。
9 给排水、建筑电气、空调等设备运行应正常、可靠。
10 建筑物的安全和功能检查项目应合格。
4.2.2 构、支架基础及设备基础施工质量应符合下列规定:
1 混凝土强度应符合设计要求。
2 外观质量不应有严重缺陷。
3 不得出现不均匀沉降。
4 回填土应密实、平整、无下陷、无积水。
5 预埋件位置应正确,安装应牢固,接地应符合设计要求。
4.2.3 构、支架施工质量应符合下列规定:
1 结构应完整,并应符合设计要求。
2 螺栓规格、型号、数量和紧固力矩应符合设计要求。
3 镀锌层应完好,应无锈蚀、无损伤。
4 构、支架垂直度和构架梁起拱偏差应符合设计要求。
5 接地应可靠,标识应正确。
4.2.4 电缆沟施工质量应符合下列规定:
1 电缆沟应顺直,沟内应无积水、无杂物。
2 变形缝设置应符合设计要求,且应无开裂和变形。
3 沟盖板应铺设稳固、齐全。
4 电缆支架应安装牢固。
5 金属电缆支架接地应可靠。
4.2.5 道路施工质量应符合下列规定:
1 路面应平整、排水畅通,并应无裂缝、缺损、脱皮、起砂、下沉、积水、污染等缺陷。
2 坡度应符合设计要求。
3 转弯半径应符合设计要求。
4 伸缩缝设置应符合设计要求。
4.2.6 场地应平整、坚实、无积水、排水畅通;沟、坑、孔洞、临边的护栏或盖板应齐全、可靠。
4.2.7 围墙应平直,不得有不均匀沉降,墙面应平整,变形缝、分格缝及滴水线(槽)设置应规范。
4.2.8 室外照明、给排水和消防设施的功能应符合设计要求。
4.2.9 行车、锅炉等特种设备应经政府有关部门验收合格。
本节适用于变电站单项工程中的建筑工程验收。由于竣工验收阶段建筑工程已建成,本节所规定的质量标准主要以体现建筑工程结构和功能性方面的要求。建筑工程的质量标准尚应符合国家现行有关标准的规定,如现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及建筑工程各专业工程施工质量验收规范等。
4.2.1 第10款所指的安全和功能检查项目是依据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关规定。
4.2.2 第2款所指的严重缺陷是依据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定。
4.2.9 特种设备的管理应符合国家《特种设备安全监察条例》及有关规定,输变电工程建设阶段有关的特种设备一般包括行车、锅炉等。
- 上一节:4.1 一般规定
- 下一节:4.3 电气装置安装工程
