电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
4.15 电压波动
采用AC 220V/50Hz交流电源供电的监控设备,在供电电压为AC 187V和AC 242V条件下应能正常工作,功能应满足4.3~4.6的要求。