电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
4.14 电源瞬变
监控设备的主电源按“通电(9s)~断电(1s)”的固定程序连续通断500次。试验后,功能应满足4.3~4.6的要求。