建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T415-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            附录A(规范性附录) 防火涂料中可释放氨的量试验方法
	A.1 原理
	    从样品溶液中蒸馏出氨,用过量硫酸标准溶液吸收,以甲基红-亚甲基蓝混合液为指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定过量的硫酸。
	A.2 材料和试剂
	A.2.1 除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T6682-2008中的三级水。
	A.2.2 硫酸标准溶液:c(1/2H2SO4)=0.2mol/L。
	A.2.3 氢氧化钠标准滴定溶液:c(NaOH)=0.2mol/L。
	A.2.4 甲基红指示剂。
	A.2.5 亚甲基蓝指示剂。
	A.2.6 无水乙醇。
	A.2.7 广泛pH试纸。
	
		A.3 仪器设备
	
		A.3.1 分析天平:精度0.001g。
	
		A.3.2 蒸馏装置:500mL玻璃蒸馏瓶,500mL电加热套,蛇形冷凝管,馏分接收器(500mL锥形瓶)。
	
		A.3.3 300mL烧杯。
	
		A.3.4 20mL移液管。
	
		A.3.5 50mL碱式滴定管。
	
		A.3.6 250mL量筒。
	
		A.4 测试步骤
	
		A.4.1 标准溶液的配制与标定
	
		A.4.1.1 按照GB/T601-2002中4.3的规定配制硫酸标准溶液(A.2.2)。
	
		A.4.1.2 按照GB/T601-2002中4.1的规定配制和标定氢氧化钠标准滴定溶液(A.2.3)。
	
		A.4.2 甲基红-亚甲基蓝混合指示剂的配制
	
		A.4.2.1 将0.1g甲基红(A.2.4)溶于50mL无水乙醇(A.2.6)中,得到2g/L甲基红乙醇溶液。
	
		A.4.2.2 将0.05g亚甲基蓝(A.2.5)溶于50mL无水乙醇(A.2.6)中,得到1g/L亚甲基蓝乙醇溶液。
	
		A.4.2.3 将50mL甲基红乙醇溶液(2g/L)和50mL亚甲基蓝乙醇溶液(1g/L)混合得到的即为甲基红-亚甲基蓝混合指示剂。
	A.4.3 试样的处理
	A.4.3.1 水性涂料及粉末涂料
	    将试样搅拌均匀,分别称取两份约5g试样(精确至0.001g),放入两个300mL烧杯中,用200mL水将试样移至500L玻璃蒸馏瓶中,加入几粒防爆玻璃珠,备用。
	A.4.3.2 溶剂型涂料
	    将试样搅拌均匀,分别称取两份约5g试样(精确至0.001g),放入两个300L烧杯中,加入10mL乙酸乙酯溶解样品,并移入500mL玻璃蒸馏瓶中,再加入200mL水,加入几粒防爆玻璃珠,备用。
	A.4.4 蒸馏
	A.4.4.1 用移液管准确移取20mL硫酸标准溶液(A.2.2)于500mL锥形瓶中,加入3~4滴混合指示剂(A.4.2),将馏出液出口浸入硫酸溶液中。
	A.4.4.2 检查蒸馏装置连接无误且密封良好后,打开冷凝水,加热蒸馏。收集蒸馏液达180L后停止加热,用水冲洗冷凝管,并将洗涤液收集入锥形瓶中。溶剂型试样用吸管吸出上层的大部分乙酸乙酯。
	
		A.4.5 滴定
	
		    用0.2mol/L的氢氧化钠标准滴定溶液(A.2.3)回滴过量的疏酸标准溶液。直至指示剂由亮紫色变为灰绿色。记录消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积V1。
	
		A.4.6 空白试验
	
		    在测定的同时,按同样的步骤、试剂和用量,不加试料进行平行操作,记录消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积V2。
	
		A.5 结果计算
	
		A.5.1 防火涂料中释放氨的量,以氨的质量分数表示,按式(A.1)计算:
		
			
		

			    式中:
		
			    X氢——防火涂料中释放氨的量;
		
			    V2——空白试验消耗的氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL);
		
			    V1——滴定试样馏出液消耗的氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL);
		
			    c——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度准确数值,单位为摩尔每升(mol/L);
		
			    0.01703——与1.00mL氢氧化钠标准溶液[c(NaOH)=1.000mol/L]相当的以克表示的氨的质量;
		
			    m——试样质量,单位为克(g)。
		
			A.5.2 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果的绝对值差值大于0.03%时,需重新测定。
	
  