建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T415-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            4 试验方法
	4.1 取样
	    按GB/T3186的规定进行。样品分为两份,一份密封保存,另一份作为检验用样品。
	4.2 游离甲醛
	    按GB/T23993的规定进行,其中乙酰丙酮溶液选用0.5%(体积分数)浓度。
	    0.5%(体积分数)乙酰丙酮溶液的配制:称取25g乙酸胺(分析纯),加适量水溶解,加3mL冰乙酸(分析纯)和0.5mL已蒸馏过的乙酰丙酮试剂(分析纯),移入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,调整pH=6,此溶液于(2~5)℃贮存,可稳定一个月。
	4.3 可释放氨的量
	    按附录A的规定进行。
	
		4.4 挥发性有机化合物(VOC)和苯、甲苯、乙苯、二甲苯
	
		    膨胀型水性防火涂料和非膨胀型防火涂料按GB18582-2008附录A和附录B的规定进行。膨胀型溶剂型防火涂料按附录B的规定进行。
	
		4.5 卤代烃总量
	
		    按GB/T23992的规定进行,定量化合物包含二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷和四氯化碳。
	
		4.6 可溶性重金属
	
		    按GB18582-2008附录D的规定进行。试验仪器可选择原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪等。
	
		4.7 放射性
	
		    按GB6566的规定进行。
		 
  