数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
11.3 电磁屏蔽门安装
11.3.1 旋转电磁屏蔽门施工应符合下列规定:
1 在焊接或拼装门框时,不得使门框变形,门框平面不平度不应大于2/1000;
2 门框安装后应进行操作机构的调试和试运行,在无误后进行门扇安装;
3 安装门扇时,门扇上的刀口与门框上的簧片接触应均匀一致。
11.3.2 平移电磁屏蔽门的安装应符合下列规定:
1 焊接后的变形量及间距应符合设计要求。门扇、门框平面不平度不应大于1.5/1000,门扇对中位移不应大于1.5mm。
2 在安装气密电磁屏蔽门扇时,应保证内外气压囊压力均匀一致,充气压力不应小于0.15MPa,气管连接处不应漏气。
条文说明
11.3.1 本条提出对旋转电磁屏蔽门的安装要求。
1 电磁屏蔽门门框平面不平度超过2/1000后,门框的变形将直接影响屏蔽门与门框的合装精度,导致屏蔽门的屏蔽指标下降。
3 电磁屏蔽门门扇上的刀口与门框上的簧片接触压力如果不均匀,长时间使用会造成个别接触点断开,产生电磁波的泄漏。
11.3.2 本条提出对平移屏蔽门的施工要求。
1 平移屏蔽门门框平面不平度超过1.5/1000,门扇对中位移超过1.5mm,将直接影响屏蔽门门扇与门框的合装精度,导致屏蔽门的屏蔽指标下降。
2 平移屏蔽门门框簧片内气囊电动充气后,门框内外簧片顶至门扇内外面,至一定压力后,气囊停止充气,使簧片和门扇紧密接触,达到电磁屏蔽作用。为了保持设定的压力,要求各连接管道不得漏气。
目录
返回
上节
下节
条文说明
