11.2 电磁屏蔽结构体施工
11.2.1 电磁屏蔽结构体施工应包括组装式电磁屏蔽室、自撑式电磁屏蔽室和直贴式电磁屏蔽结构体的施工。
11.2.2 组装式电磁屏蔽室结构体的施工应符合下列规定:
1 应按设计要求核对壁板的规格、尺寸和数量;
2 在建筑地面上应铺设防潮、绝缘层;
3 对壁板的连接面应进行导电清洁处理;
4 壁板拼装应按设计要求或产品技术文件的顺序进行;
5 安装过程应保证导电衬垫接触良好,接缝应密闭可靠。
11.2.3 自撑式电磁屏蔽室结构体的施工应符合下列规定:
1 焊接前应对焊接点进行清洁处理;
2 应按设计位置进行地梁、侧梁、顶梁的拼装焊接,并应随时校核尺寸;焊接宜为电焊,梁体不得有明显的变形,平面不平度不应大于3/1000;
3 壁板之间的连接应为连续焊接;
4 在安装电磁屏蔽室装饰结构件时应进行点焊,不得将板体焊穿。
11.2.4 直贴式电磁屏蔽室结构体的施工应符合下列规定:
1 应在建筑墙面和顶板上安装龙骨,安装应牢固、可靠;
2 应按设计将壁板固定在龙骨上;
3 壁板在安装前应先对其焊接边进行导电清洁处理;
4 壁板的焊缝应为连续焊接。
11.2.2 本条明确了组装式电磁屏蔽室的安装要求。
4 组装电磁屏蔽室一般安装顺序为:
(1) 安装地板时量好对角线,将紧固件拧紧;
(2) 安装两侧的壁板,同时安装与壁板相连的顶板;
(3) 最后安装对角的两块壁板。
11.2.3 本条明确了自撑式电磁屏蔽室的安装要求。
4 安装室内其他结构件时也采用焊接,一般用点焊。应特别控制焊接电流的大小,严防焊穿屏蔽结构板体。如有漏点,必须用相同材质的金属板补焊。