前言
中华人民共和国国家标准
建筑施工脚手架安全技术统一标准
Unified standard for safety of scaffold in construction
GB 51210-2016
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2017年7月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第1383号
住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》的公告
现批准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》为国家标准,编号为GB 51210-2016,自2017年7月1日起实施。其中,第8.3.9、9.0.5、9.0.8、11.2.1、11.2.2条为强制性条文,必须严格执行。
本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2016年12月2日
前言
根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2011]17号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。
本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.基本规定;4.材料、构配件;5.荷载;6.设计;7.结构试验与分析;8.构造要求;9.搭设与拆除;10.质量控制;11.安全管理。
本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑业协会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑业协会(地址:北京市海淀区中关村南大街48号九龙商务中心A座七层,邮政编码:100081)。
本标准主编单位:中国建筑业协会
内蒙古兴泰建筑有限责任公司
本标准参编单位:哈尔滨工业大学
东南大学
浙江宝业建设集团有限公司
住房和城乡建设部标准定额研究所
河北建设集团有限公司
中铁建工集团有限公司
河北建工集团有限公司
通州建总集团有限公司
抚顺中天建设(集团)有限公司
浙江大学
中铁六局集团有限公司
中国建筑一局(集团)有限公司
中建城市建设发展有限公司
中国建筑科学研究院
中国建筑金属结构协会建筑模板脚手架委员会
中国建筑业协会建筑安全分会
中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会
湖南金峰金属构件有限公司
湖南高岭建设集团股份有限公司
平煤神马建工集团有限公司
沈阳建筑大学
北京交通大学
内蒙古巨华集团
广东省建筑工程集团有限公司
中平能化建工集团有限公司
北京建科研软件技术有限公司
北京安德固脚手架工程有限公司
本标准主要起草人员:吴涛 景万 葛兴杰 张有闻 郭正兴 韩平 卓新 秦春芳 雷丽英 高秋利 安占法 石卫 杨亚男 刘群 陈红 王静波 王喆 郭群录 包志钧 杨煜 吴长路 李海洋 张颖 曾庆祝 赵竟 孙飞鹏 肖于太 裴健 王旭辉 李双宝 李勤山 温军 陶冶 胡锷 马政 裘国荣 边疆 傅伟东 韩艳杰 王秀兰 孙计萍 张岩 张健 王兰英 徐卫星 张国超 李永清 郅栓明 尉家鑫 秦桂娟 程淑琴 史军 杨庆山 梁剑明 邱秉达 杨棣柔 常鹏 宋永恒 马鸣 王燕 周文静 王昭 王玉恒 姚新军
本标准主要审查人员:杨嗣信 应惠清 汪道金 施炳华 高本礼 赵玉章 冯锦华 陈春雷 陈志华 王峰 孙宗辅 耿洁明 胡长明
编制说明
《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016,经住房和城乡建设部2016年12月2日以第1383号公告批准、发布。
本标准编制过程中,编制组进行了广泛调查研究,认真总结了我国各种脚手架应用的经验,参考了国外同类标准,查阅了近几年各种脚手架和构配件的试验结果。
为便于广大设计、施工、监理、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《建筑施工脚手架安全技术统一标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
