体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            7.5 低压配电线路的保护
7.5.1 场地照明配电线路应根据场地照明灯具的特性采取线路保护措施。
7.5.2 当场地照明灯具内装设保护电器时,线路保护与灯具保护宜具有选择性。
	
   
7.5.2 当场地照明灯具内装设保护电器时,线路保护与灯具保护宜具有选择性。
		条文说明
	
    7.5.2 本条强调线路保护与灯具保护的选择性,主要考虑到一个回路带多灯的情形,避免扩大熄灯范围。
  