体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            7.4 低压电器的选择
7.4.1 体育建筑转换开关电器(TSE)的选用应符合下列规定:
1 特级、甲级体育建筑中的自动转换开关电器(ATSE)宜选用PC级,当ATSE用于市电与应急或备用电源转换时,应符合本规范第4.3.3条的规定;
2 在低压配电系统中,使用TSE不应超过两级,且当采用两级TSE时,上下级应有时限配合;
3 TSE应具有“自投自复”、“自投不自复”、“互为备用”和“手动”等四种可选工作模式,且重要比赛或集会期间,TSE宜选择在“自投不自复”工作模式;
4 TSE控制器的电源应取自TSE保护电器的前端,且特级和甲级体育建筑的TSE控制器的切换判据应为工作电源失压、备用电源电压正常。
7.4.2 当场地照明灯具为单相线间负荷时,应装设两极保护电器和控制电器。
7.4.3 场地照明主回路用的接触器应与场地照明灯具的特性相匹配,并应满足补偿电容器的需求。
	
   
	7.4.1 本条是对转换开关电器(TSE)的选用要求,系根据北京奥运会场馆建设经验及相关研究成果编制而成。
	    第2款条文中所述的级数是指TSE转换的级数。体育建筑中有可能使用两级TSE,第一级在电源侧,实现市电与发电机组之间的转换;第二级TSE设在末端,即负荷侧。
	    第3款中如果一个电源出现断电,TSE带着重要负荷切换到另一电源上,由于带负荷切换存在巨大风险,因此,当第一电源恢复供电,不必立即切换回第一电源,直到比赛或活动结束。
	7.4.2 室外体育场经常用到2000W金卤灯,该灯为单相线间负荷,AC380V,金卤灯接在两个相线上,因此,保护电器和控制电器需采用两极的产品。
	7.4.3 本条总结了工程实践的经验,用于提高场地照明回路的可靠性。
	    某甲级体育场场地照明共设522套2000W金卤灯,每套灯具均由一只18A的接触器(AC-3)控制其开关,在调试期间,近百只接触器发生触头粘连,无法正常工作。经分析,接触器的容量选择虽满足灯具运行的电流要求,但金卤灯的启动特性导致接触器的触头损坏。后根据所选灯具和接触器特性,将所有接触器更换为25A,解决了该问题。由此可见,接触器控制金卤灯,必须考虑两者之间的特性匹配。
  