高压直流换流站设计规范 GB/T51200-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录B 直流线路等效干扰电流计算
B.0.1 直流线路等效干扰电流应按下列公式计算:
	
	
	 
	
	 
	
	 
   


	    式中:
Ieq(x)一一沿输电线路走廊的任何点,噪声加权至800Hz的等效干扰电流;
Ieq(x)一一沿输电线路走廊的任何点,噪声加权至800Hz的等效干扰电流;
	    Ie(x)R一一由整流站换流器谐波电压源产生的等效干扰电流分量幅值;
Ie(x)i一一由逆变站换流器谐波电压源产生的等效干扰电流分量幅值;
X一一沿线路走廊的相对位置;
I(n,x)一一沿线路走廊位置,“x”处的n次谐波残余电流的均方根值;
		 
Ie(x)i一一由逆变站换流器谐波电压源产生的等效干扰电流分量幅值;
X一一沿线路走廊的相对位置;
I(n,x)一一沿线路走廊位置,“x”处的n次谐波残余电流的均方根值;
		    p(n)一一n次谐波的噪声加权系数,见附录A中表A.0.2噪声加权系数;
n一一谐波次数;
Hf一一耦合系数,见表B.0.1。
	n一一谐波次数;
Hf一一耦合系数,见表B.0.1。


  