高压直流换流站设计规范 GB/T51200-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录A 交流系统谐波干扰指标
A.0.1 交流系统谐波干扰指标计算应符合下列规定:
1 单次谐波的畸变率,可按下式计算:
	  
	
	
	
	 
   
1 单次谐波的畸变率,可按下式计算:

	    2 总有效谐波畸变率,可按下式计算:

	    3 电话谐波波形系数,可按下列公式计算:

	   式中:
En——换流器谐波电流产生的n次谐波相对地电压均方根值;
E ph——相对地工频电压均方根值;
n——谐波次数。
A.0.2 CCITT噪声加权系数见表A.0.2。
En——换流器谐波电流产生的n次谐波相对地电压均方根值;
E ph——相对地工频电压均方根值;
n——谐波次数。
A.0.2 CCITT噪声加权系数见表A.0.2。
	表A.0.2 CCITT噪声加权系数

  