体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            6.3 不间断电源装置(UPS)
6.3.1 体育建筑不间断电源装置(UPS)的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。
6.3.2 体育建筑中的计时记分机房、现场成绩处理机房、信息网络机房等的UPS设置应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的规定。安全防范机房UPS的设置不宜低于现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174中C级机房的规定。
6.3.3 场地照明用的UPS应符合本规范第6.2.3条的规定。
	
   
    6.3.2 按工作原理UPS可分为动态式和静态式。动态式UPS是靠交流电驱动交流电动机旋转,带动同轴的交流发电机和惯性飞轮同速旋转,而发电机向负载供电。市电断电或波动时,由惯性飞轮带动发电机,继续向负荷供电,短时间内发电机的输出电压保持稳定;一般而言,市电断电在5秒钟以内动态式UPS可以保证稳定的额定电压,可以满足保存数据信息的要求。从原理上看,动态式UPS实际是旋转式,英文名称rotatory type更准确地说明这一点。
与动态式UPS相对应的是静态式UPS,目前应用最多的就是这类UPS。现在大家所讲的UPS多指静态式UPS。根据供电方式不同,静态式UPS可分为在线式(on-line)、后备式(或称离线式,off-line/back-up)及线上交互式(line-interactive)三类。
与动态式UPS相对应的是静态式UPS,目前应用最多的就是这类UPS。现在大家所讲的UPS多指静态式UPS。根据供电方式不同,静态式UPS可分为在线式(on-line)、后备式(或称离线式,off-line/back-up)及线上交互式(line-interactive)三类。
  