体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            6.2 应急电源装置(EPS)
6.2.1 应急电源装置(EPS)可作为照明系统的电源,动力系统不宜采用EPS。
6.2.2 体育建筑应急电源装置(EPS)的设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。
6.2.3 场地照明使用的EPS应符合下列规定:
1 EPS的特性应与金卤灯的启动特性、过载特性、光输出特性、熄弧特性等相适应;
2 EPS应采用在线式装置;
3 EPS逆变器的过载能力应符合表6.2.3的规定;
	
	
   
	表6.2.3 EPS逆变器的过载能力
	

	    4 EPS应具有良好的稳压特性,其输出电压应符合本规范第3.5.2条的规定;
5 EPS的供电时间不宜小于10min;
6 EPS的容量不宜小于所带负荷最大计算容量的2倍;
7 EPS的供电系统宜采用TN-S或局部IT系统;
8 EPS的过载保护、超温保护、谐波保护等附加保护应作用于信号,不应作用于断开电源。
5 EPS的供电时间不宜小于10min;
6 EPS的容量不宜小于所带负荷最大计算容量的2倍;
7 EPS的供电系统宜采用TN-S或局部IT系统;
8 EPS的过载保护、超温保护、谐波保护等附加保护应作用于信号,不应作用于断开电源。
		条文说明
	
    
	6.2.3 本条根据试验及奥运工程应用经验编制而成。
	    其中第5款,EPS的供电时间不小于10min,主要考虑如下因素:
	    1 环境因素用于场地照明的EPS并不都安置在恒温恒湿的房间,甚至有些放在室外马道上,环境温度将对EPS的电池寿命产生影响。
	    电池额定输出容量的标称环境是25℃,当环境温度高于25℃时,电池的寿命将缩短。资料表明,环境温度超过25℃时,每升高8.3℃电池的寿命将缩短一半。
	    2 寿命因素EPS蓄电池的寿命有两个指标描述:第一,浮充寿命,就是在标准温度和连续浮充状态下,蓄电池能放出的不小于额定容量的80%时所使用的年限。第二,80%深度循环充放电次数,就是满容量蓄电池放掉额定容量的80%后再进行充满电,如此可循环使用的次数。两个寿命指标均以电池额定容量的80%为底线,容量折减20%后电池将加速老化,可靠性大大降低。供电时间也将加倍缩短。例如:新的电池能全负荷工作10min,当其容量折减20%时,将只能给相同负载供电约5min~6min。
  