体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.4 配变电所形式和布置
4.4.1 配变电所的形式应根据体育建筑或体育建筑群的分布、周围环境条件、用电负荷的密度、运营管理等因素综合确定,并应符合下列规定:
1 体育建筑群可设置独立式配变电所,也可附设于单体建筑中;
2 特大型、大中型体育场馆宜设室内配变电所;
3 小型体育建筑应根据具体情况设置室内配变电所或预装式变电站;
4 室外运动场可采用户外预装式变电站,且其进线和出线宜采用电缆。
4.4.2 乙级及以上等级的体育建筑和体育建筑群应在总配变电所单独设置值班室。采用配电自动化系统的体育建筑或体育建筑群,分配变电所可不单独设值班室,但应将分配变电所的电气系统运行状况、各种报警信号、相关电能质量等信息实时、准确传送到总配变电所。
4.4.3 有大截面电缆且电缆数量较多,或经常有临时性负荷的配变电所,宜设电缆夹层,且电缆夹层净高不宜低于1.9m,不宜高于3.2m。
	
   
	4.4.1 本条是根据行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008,结合体育建筑的特点制订的。
	4.4.2 本条所称的配电自动化系统是引自行业标准《配电自动化系统功能规范》DL/T 814-2013.配电自动化系统是应用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术,将配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息进行安全集成,构成完整的自动化及管理系统,实现配电网正常运行及事故情况下的监测、保护、控制和配电管理。它是配电自动化与配电管理集成为一体的系统。
	4.4.3 体育建筑经常因赛事而进行改造,或因文艺演出而设置临时供配电系统,设置电缆夹层可以满足这些使用需求。根据北京电力公司多年的运行经验,电缆夹层的高度在1.9m~3.2m为宜。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	