体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.3 主接线及电器选择
4.3.1 特级和甲级体育建筑中配变电所的高压和低压系统主接线均应采用单母线分段接线形式;乙级及以下等级的宜采用单母线或单母线分段接线形式。体育建筑可根据需要分别设置低压应急母线段和备用母线段。
4.3.2 当由总配变电所以放射式向分配变电所供电时,分配变电所的电源进线开关宜采用能带负荷操作的开关电器,当有继电保护要求时,应采用断路器。
4.3.3 应急母线段和备用母线段应由正常供电电源和应急或备用电源供电,正常供电电源与应急或备用电源之间应采用防止并列运行的措施。当采用自动转换开关电器(ATSE)时,宜选择PC级、三位置、四极、专用的电器,PC级的ATSE应符合现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器》GB 14048.11的相关规定。
	 
	
   
	4.3.1 本条是根据行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008,并结合体育建筑的特点制定的。应急母线段是应急供配电系统的一部分,为应急负荷提供保障;而备用母线段则为体育工艺类负荷、转播类负荷等供电。因此应急母线段和备用母线段需分开设置,此做法在等级较高的体育建筑中经常应用。
	4.3.2、4.3.3 这两条是根据行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008、国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052-2009,结合体育建筑的特点制定的。GB 50052的第3.0.9条要求备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。因此,本规范规定可分别设置应急母线段和备用母线段,这样两个系统相互独立。经协商,两个系统的电源可以共用,除此之外,两个系统需严格分开。
	    行业标准《转换开关电器(TSE)选择和使用导则》JB/T 10980-2010对TSE的类型有如下定义,有助于对本条的理解:
	    1 专用的TSE:主体部分是为专用于转换电源而设计的整体型的开关电器;
	    2 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的TSE;
	    3 三位置:TSE主触头有三个位置,即“常用位置”、“备用位置”、“断开位置”。
	    为了满足负荷允许的最大断电时间,ATSE的转换动作时间,需与供配电系统继电保护动作时间相配合,避免ATSE装置连续切换。
  