体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            3.7 无功补偿
3.7.1 无功补偿应按当地供电部门的规定执行,当当地没有明确规定时,补偿后低压侧进线处的功率因数宜达到0.95以上,并应符合下列规定:
1 配变电所宜在变压器低压侧设置集中补偿装置;
2 大容量负荷宜设置就地补偿装置;
3 大容量临时性负荷宜单独设置临时补偿装置;
4 场地照明及其他气体放电灯宜分散就地补偿。
3.7.2 电容补偿装置的选择应计入配电系统中谐波的影响,并宜根据负荷的谐波特征配置消谐电抗器。
	
	
	
   
1 配变电所宜在变压器低压侧设置集中补偿装置;
2 大容量负荷宜设置就地补偿装置;
3 大容量临时性负荷宜单独设置临时补偿装置;
4 场地照明及其他气体放电灯宜分散就地补偿。
3.7.2 电容补偿装置的选择应计入配电系统中谐波的影响,并宜根据负荷的谐波特征配置消谐电抗器。
		条文说明
	
    
	3.7.1 本条采用国家电网公司规定,即国家电网生[2004]203号第二十四条之(二),100kVA及以上10kV供电的电力用户其功率因数达到0.95以上。
	    当不具备设计计算条件时,电容器安装容量可以按下列情况进行估算:
	    1 35kV及以上变电所可以按变压器容量的10%~30%计;
	    2 10kV变电所可以按变压器容量的20%~30%计。
	3.7.2 串联调谐电抗器在调谐频率fh,处的配比可以按下式计算:

		    式中:
	
		    XL——电抗器基波感抗;
	
		    Xc——电容器基波容抗;
	
		    h——谐波的次数。
	    为了避免发生局部谐振,需使实际调谐频率小于理论调谐频率,同时还要考虑一定裕度,防止电容器长期使用后介质材料老化,从而导致电容值下降,引起谐振频率的升高。常用的串联调谐电抗器配比见表4。
	    以国家游泳中心“水立方”场地照明回路为例,三相上3次谐波含量最多,均在21%以上;其次是5次谐波,在11%以上;11次谐波位居第三位,达6%以上;7次和13次谐波含量均在3%以上;9次和15次谐波含量较少,尤其15次谐波可以忽略不计。
	表4 串联调谐电抗器实际配比
	
	 

	    因此,选择电抗器配比为14%可以有效地抑制3次谐波。所以,调谐电抗器要根据实际负荷的谐波特
  