体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            3.6 负荷计算
3.6.1 对于体育建筑的用电负荷计算,在方案设计阶段可采用单位指标法,在初步设计及施工图设计阶段宜采用需要系数法,且临时性负荷不应计入永久性负荷。
3.6.2 对于场地照明的设备功率计算,除应计入光源的功率外,还应计入镇流器、变压器等灯具电器附件的功率。
	
	
	
	
	
   
3.6.2 对于场地照明的设备功率计算,除应计入光源的功率外,还应计入镇流器、变压器等灯具电器附件的功率。
		条文说明
	
    
	3.6.1 调研表明,封闭式的体育建筑用电负荷的单位指标可以采用40W/㎡~70W/㎡,变压器装机容量可以采用60VA/㎡~100VA/㎡。体育建筑等级越高,单位指标越大。另外,体育建筑群(即体育中心)除考虑各单体体育建筑的单位指标外,还需计人同时系数,同时系数要根据各单体建筑同时使用的负荷情况而定。
	    单位指标法不适用于敞开式的体育建筑,例如网球场建筑面积较小,用电负荷没有因建筑面积小而过多地减少,用电负荷的单位指标相对较大。
	    建议将单相负荷均衡分配到三相上;对于相负荷,其等效三相负荷为最大相负荷的3倍;对于线负荷,其等效三相负荷为最大线间负荷的√3倍加上次大线间负荷的(3一√3)倍;当既有线间负荷又有相间负荷时,将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷相加,取最大相负荷的3倍作为等效三相负荷。
	    体育场的场地照明经常用到2000W/380V的金卤灯,属于单相线间负荷,其负荷计算不同于相负荷。当场地照明中既有单相线间负荷又有单相相负荷时,建议两类负荷由不同回路供电。设计时,尽可能将灯具均匀地接到三相上,使三相负荷平衡。如果三相负荷不平衡,则按下式计算:

		    式中:
Pe——等效三相负荷(kW);
	Pe——等效三相负荷(kW);
		    P1——最大线间负荷(kW);
	
		    P2——次大线间负荷(kW)。
	    例如,金卤灯为2000W/380V,若忽略镇流器功率,第一个回路接有m个金卤灯,第二个回路接有n个金卤灯,第三个回路接有p个金卤灯,假设m>n>p,则三个回路的功率分别为2m、2n、2p,将上述数据代入上式可得等效三相负荷,即为下式:

		    假设m=100,n=98,p=91,则Pe=595kW,而不是(100+98+91)×2=578kW,两者有不小的差距。
	
		3.6.2 大部分场地照明采用金属卤化物灯,因此,负荷计算时其设备功率除要计入光源的功率外,还要计人镇流器的功率损耗。当没有确切资料时,镇流器功率可以按光源功率的10%计。
		 
  