供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
7.3 冷热源系统与设备
7.3.1 压缩式制冷机 compression-type refrigerating machine
用制冷压缩机压缩制冷剂蒸气完成制冷循环的制冷机。
7.3.2 制冷压缩机 refrigerating compressor
制冷系统中的一个组成部分,当制冷剂气体流过此压缩机时,压力提高,容积缩小。通常有活塞式、螺杆式、离心式、涡旋式、旋转式等形式。
7.3.3 冷凝器 condenser
制冷剂蒸气在其中被冷凝成液体的换热器。常用形式有风冷式、水冷式、蒸发式以及壳管式、套管式、板式、淋激式等形式。
7.3.4 蒸发器 evaporator
液态制冷剂在其中进行吸热而蒸发的换热器。常用形式有满液式、干式、喷淋式、降膜式以及壳管式、板式、水箱式等形式。
7.3.5 热力膨胀阀 thermostatic expansion valve
用以自动调节进入蒸发器的液态制冷剂流量,并使蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度保持在规定限值内的节流装置。
7.3.6 电子膨胀阀 electronic expansion valve
按照预设程序调节进入蒸发器的液态制冷剂流量,并使蒸发器出口的制冷剂蒸气过热度保持在规定范围内的节流装置。
7.3.7 油分离器 oil separator
将油和油雾滴从气态制冷剂中分离出来的设备,通常安装在压缩机的排气管道上。
7.3.8 过滤器 filter
除去并储存流体中的固体物质的设备。
7.3.9 干燥器 drier
贮有干燥剂的设备。在制冷系统中用来除去系统中循环流动的制冷剂内所含的水分。
7.3.10 贮液器 liquid receiver
制冷系统中用于贮存液态制冷剂的容器。
7.3.11 不凝性气体分离器 non-condensable gas purger
排除制冷系统中不凝性气体的设备。
7.3.12 油冷却器 oil cooler
利用冷却水、空气或制冷剂直接蒸发冷却润滑系统中的油,以保证润滑系统正常工作的一种换热器。
7.3.13 吸收式制冷机 absorption-type refrigerating machine
用吸收式制冷循环进行制冷的设备。
7.3.14 发生器 generator
在吸收式制冷机中,通过加热从吸收式工质对中析出制冷剂的部件或设备。
7.3.15 吸收器 absorber
在吸收式制冷机中,通过吸收剂吸收来自蒸发器的制冷剂蒸气的部件或设备。
7.3.16 氨—水吸收式制冷机 aqua-ammonia absorption-type refrigerating machine
以氨为制冷剂、以水为吸收剂完成吸收式制冷循环的制冷机。
7.3.17 溴化锂吸收式制冷机 lithium-bromide absorption-type refigerating machine
以水为制冷剂、以溴化锂溶液为吸收剂完成吸收式制冷循环的制冷机。
7.3.18 单效 single-effect
驱动热源在发生器中被直接利用一次。
7.3.19 双效 double-effect
驱动热源在高压发生器中被直接利用,并在低压发生器中被间接地再次利用。
7.3.20 三效 triple-effect
驱动热源在三级发生器中被直接和间接利用了三次。
7.3.21 单效溴化锂吸收式制冷机 single-effect lithium-bromide absorption-type refrigerating machine
驱动热源在机组的发生器中被利用一次,发生出的制冷剂蒸气直接进入冷凝器冷凝的溴化锂吸收式制冷机。
7.3.22 双效溴化锂吸收式制冷机 double-effect lithium-bromide absorption-type refrigerating machine
驱动热源在机组的高压发生器中被直接利用,所发生出的制冷剂蒸气作为低压发生器的热源再次加以利用的溴化锂吸收式制冷机。
7.3.23 直燃式溴化锂吸收式制冷机 direct-fired lithium-bromide absorption-type refrigerating machine
以燃料的燃烧热为驱动热源的溴化锂吸收式制冷机。
7.3.24 蒸汽喷射式制冷机 steam–jet-type refrigerating machine
通过高压蒸汽喷射器引射来自蒸发器的低压气态制冷剂,并使其增压以完成制冷循环的制冷机。
7.3.25 喷射器 ejector
蒸汽喷射式制冷机的重要组成部分。利用蒸汽通过一个具有渐缩惭扩断面的喷嘴时产生的高速蒸汽流,使该处形成较低的静压力,进而将来自蒸发器的气态制冷剂吸入,维持蒸发器所需压力的设备。
7.3.26 烟气换热器 fumes heat exchange
将烟气作为热流体,将其热量传递给冷流体,使流体温度达到工艺流程规定的指标的热交换设备。
7.3.27 冷水机组 water chiller
在某种动力驱动下,通过热力学逆循环连续地产生冷水的制冷设备。
7.3.28 压缩式冷水机组 compression-type water chiller
以压缩式制冷循环来制取冷水的机组。按照所采用的压缩机形式不同,可分为离心式、螺杆式、活塞式、涡旋式和旋转式冷水机组。
7.3.29 吸收式冷水机组 absorption-type water chiller
以吸收式制冷循环来制取冷水的机组。根据驱动能源的不同,可分为热水型、蒸汽型和直燃型冷水机组;根据驱动热源在发生器中的利用次数,可分为单效、双效和三效吸收式冷水机组。
7.3.30 蒸汽喷射式冷水机组 steam jet-type water chiller
以蒸汽喷射式制冷循环来制取冷水的机组。
7.3.31 蒸发冷却冷水机组 evaporative water chiller
以不饱和空气中蕴含的干空气能作为驱动势,利用空气强制循环和水的蒸发制取冷水的制冷机组。
7.3.32 间接蒸发冷水机组 indirect evaporative water chiller
以不饱和空气中蕴含的干空气能作为驱动势,在空气和水直接接触进行蒸发冷却过程之前,先对空气进行等湿降温从而制取冷水的机组。冷却产生冷水的极限温度为空气露点温度。
7.3.33 定流量冷水机组 constant-flow water chiller
在运行过程中,不实时改变冷水流量与冷却水流量,而是通过改变水温差来适应负荷变化的冷水机组。
7.3.34 变流量冷水机组 variable-flow water chiller
在运行过程中,改变流过制冷机组的冷水流量或冷却水流量来适应负荷变化的冷水机组。
7.3.35 定速冷水机组 constant-speed water chiller
压缩机转速恒定的冷水机组。
7.3.36 变速冷水机组 variable-speed water chiller
可调节压缩机转速改变制冷量的冷水机组
7.3.37 直接式常压热水机组 atmospheric direct-contact heat water unit
机组内热媒水直接与循环水接触,将循环水加热至所需温度,且始终处于常压运行状态的机组。
7.3.38 间接式常压热水机组 atmospheric indirect-contact heat water unit
通过机组内的内置热交换热器将循环水加热至所需温度,且始终处于常压运行状态的机组。
7.3.39 蓄冷 cool storage
利用某些工程材料或工作介质的蓄冷特性,贮藏冷量并加以合理利用的一种贮能技术。
7.3.40 全负荷蓄冷 full cool storage
将白天用电高峰时段的冷负荷全部转移到电力低谷时段,启动制冷机进行蓄冷;在白天空调时制冷机组不运行,而由蓄冷装置释冷,承担空调所需的全部冷量。
7.3.41 部分负荷蓄冷 partial cool storage
全天所需冷量部分由蓄冷装置供给,部分由制冷机供给,制冷机在全天蓄冷与用冷时段,基本上24h持续运行。
7.3.42 直接膨胀式蓄冷系统 direct-expansion cool storage system
在蓄冷工况下,制冷设备的蒸发器直接与蓄冷介质接触进行换热制备并蓄存冷量的蓄冷系统。
7.3.43 冰蓄冷 ice cool storage
利用水或水溶液作为蓄冷介质,制取冰或冰晶即一种冰水混合物来蓄存冷量的方法。
7.3.44 完全冻结式冰蓄冷系统 total freeze-up ice storage system
蓄冰时蓄冰槽内无需预留冷水,制冰率达70%以上的一种静态储冰的内融冰蓄冷系统。
7.3.45 蛇形盘管蓄冰装置 serpentine coil ice storage device
浸没在满水的蓄冰槽中的换热盘管为蛇形的蓄冷装置。
7.3.46 圆形盘管蓄冰装置 circular coil ice storage device
浸没在满水的蓄冰槽中的换热盘管为圆形的蓄冷装置。
7.3.47 U形盘管蓄冰装置 U-shape coil ice storage device
浸没在满水的蓄冰槽中的换热盘管为U形的蓄冷装置。
7.3.48 水蓄冷(热) water cool (heat) storage
利用水的显热蓄存冷(热)量的方法。
7.3.49 共晶盐蓄冷 eutectic salt cool storage
利用共晶盐的相变潜热蓄存冷量的方法。
7.3.50 全负荷蓄热 full heat storage
将夜间高峰时段的热负荷全部转移到白天负荷低谷时段,白天蓄热材料蓄存热量;夜间蓄热装置放热,承担供暖所需的全部热量。
7.3.51 部分负荷蓄热 partial heat storage
夜间所需热量部分由蓄热装置供给,部分由其他热源供给。
7.3.52 冷却水系统 cooling water system
由散热设备、输送设备及管路组成的以水为载冷介质的,将制冷机产生的冷凝热排至室外环境的系统。
7.3.53 冷却塔 cooling tower
利用水对空气的蒸发吸热效应达到使冷却水降温目的的一种换热设备。按冷却水与空气是否直接接触分为开式、闭式两类;按水流与空气的流向关系分为逆流、横流两类。
7.3.54 鼓风式冷却塔 forced draft mechnical cooling tower
采用风机向塔内送风以保证冷却效果的冷却塔。
7.3.55 引射式冷却塔 spray cooling tower
无冷却风机,采用高速的水流通过喷水口射出,引射一定量的空气进入塔内进行换热的冷却塔,也称无动力冷却塔。
7.3.56 冷却水泵 cooling water pump
在空调系统中,驱动冷却水循环流动的水泵。
7.3.57 冷水泵 chilled water pump
在空调冷水系统中,驱动冷水循环流动的水泵。
7.3.58 热水泵 hot water pump
在空调热水系统中,驱动热水循环流动的水泵。
7.3.21~7.3.25 单效溴化锂吸收式制冷机、双效溴化锂吸收式制冷机、直燃式溴化锂吸收式制冷机、蒸汽喷射式制冷机、喷射器
参照原标准GB50155-92中的相应定义。其中,直燃式溴化锂吸收式制冷机通常被简称为“直燃机”。
7.3.26 烟气换热器
参考科学出版社《冶金学名词》。
7.3.40~7.3.44 全负荷蓄冷、部分负荷蓄冷、直接膨胀式蓄冷系统、冰蓄冷、完全冻结式冰蓄冷系统
参考中国建筑工业出版社《蓄冷技术与系统设计》。
7.3.45~7.3.47 蛇形盘管蓄冰装置、圆形盘管蓄冰装置、U形盘管蓄冰装置
参照《蓄冷空调工程技术规程》JGJ 158-2008。
7.3.48、7.3.49 水蓄冷(热)、共晶盐蓄冷
参考中国建筑工业出版社《蓄冷技术与系统设计》。
7.3.52 冷却水系统
参考中国建筑工业出版社《暖通空调》书中相关定义,并作完善。
7.3.53~7.3.55 冷却塔、鼓风式冷却塔、引射式冷却塔
参照原标准GB50155-92中的定义,并列举常用形式。