7.2 制冷剂与制冷循环
7.2.1 制冷剂 refrigerant
在制冷装置中实现循环制冷的工作介质,也称制冷工质,简称工质。
7.2.2 共沸溶液制冷剂 azeotropic refrigerant
由两种或两种以上的制冷剂,按一定的组分相互溶解形成的混合制冷剂,在恒定的压力下,该混合制冷剂具有恒定不变的蒸发温度和冷凝温度,而且气相和液相具有相同的组分。
7.2.3 非共沸溶液制冷剂 zeotropic refrigerant
由两种或两种以上的制冷剂,按一定的组分相互溶解形成的混合制冷剂,在恒定的压力下,该混合制冷剂的蒸发温度和冷凝温度不保持恒定,而且气相和液相具有不同的组分。
7.2.4 全球变暖潜能值 global warming potential
用于表示温室气体排放所产生的气候影响的指标,即在100年范围内,某种温室气体的温室效应对应于相同效应的CO2的质量,简称GWP。
7.2.5 消耗臭氧潜能值 ozone depletion potential
大气中氯氟碳化物质对臭氧层破坏的能力与R11对臭氧层破坏的能力之比值,简称ODP。
7.2.6 大气寿命 atmospheric lifetime
某物质排放到大气层被分解一半时所需的时间。
7.2.7 吸收式制冷工质对 working pair of absorption refrigeration
在吸收式制冷装置中,由低沸点的制冷剂和用于吸收、解吸制冷剂的高沸点吸收剂组成的二元介质。
7.2.8 冷剂水 water as refrigerant
在吸收式制冷装置中,作为制冷剂的水。
7.2.9 压焓图 pressure enthalpy chart
以压力为纵坐标、比焓为横坐标表示的物质热力状态图。
7.2.10 焓熵图 enthalpy entropy chart
以比焓为纵坐标、比熵为横坐标表示的物质热力状态图。
7.2.11 压容图 pressure volume chart
以压力为纵坐标、容积为横坐标表示的物质热力状态图。
7.2.12 防冻剂 antifreeze
加入液体中以降低其凝固点的一种化学剂。
7.2.13 闪发气体 flash gas
由于压力的降低,而导致液态制冷剂部分或全部蒸发而形成的气体。
7.2.14 不凝性气体 non-condensable gas
存在于制冷系统中,在冷凝压力下不能被冷凝为液体的气体。
7.2.15 载冷剂 secondary refrigerant
在间接制冷系统中,用以吸收被制冷物体或空间的热量,并将此热量转移给制冷装置的蒸发器的介质。
7.2.16 制冷循环 refrigeration cycle
使热量从低温热源转移至高温热源的热力循环。
7.2.17 蒸气压缩式制冷循环 compression refrigeration cycle
由制冷剂液体的气化、蒸气的机械压缩、蒸气的液化和液体的膨胀四个基本过程构成的制冷循环,为物质或空间提供冷量。
7.2.18 吸收式制热循环 absorption heating cycle
利用吸收剂的吸收作用使制冷剂发生迁移的制热循环。
7.2.19 蒸气喷射式制热循环 vapor ejection heating cycle
利用喷射器使制冷剂发生迁移的制热循环。
7.2.20 蒸气压缩式制热循环 compression heating cycle
由制冷剂液体的气化、蒸气的机械压缩、蒸气的液化和液体的膨胀四个基本过程构成的制热循环,为物质或空间提供热量。
7.2.21 排气压力 discharge pressure
压缩机出口处排气管内制冷剂气体的压力。
7.2.22 排气温度 discharge temperature
压缩机出口处排气管内制冷剂气体的温度。
7.2.23 冷凝 condensation
气态制冷剂释放热量变成液态的状态变化过程。
7.2.24 冷凝压力 condensing pressure
制冷剂蒸气在冷凝器中冷凝时的压力。
7.2.25 冷凝温度 condensing temperature
制冷剂蒸气在冷凝器中冷凝时,对应于冷凝压力的饱和温度。
7.2.26 再冷 subcooling
在一定压力下,温度降低至该压力所对应的饱和温度以下的液态制冷剂的状态。
7.2.27 再冷度 degree of subcooling
在一定压力下,制冷剂的饱和温度与再冷状态下的温度之差。
7.2.28 节流膨胀 throttling expansion
制冷剂通过孔口时发生的降压、膨胀过程,该过程中制冷剂与外界无机械功的转移。
7.2.29 蒸发压力 evaporating pressure
制冷剂液体在蒸发器内蒸发时的压力。
7.2.30 蒸发温度 evaporating temperature
制冷剂液体在蒸发器内蒸发时,对应于蒸发压力的饱和温度。
7.2.31 吸气压力 suction pressure
压缩机进口处吸气管内制冷剂气体的压力。
7.2.32 吸气温度 suction temperature
压缩机进口处吸气管内制冷剂气体的温度。
7.2.33 过热 superheat
在一定压力下,温度上升到该压力所对应的饱和温度以上的气态制冷剂的状态。
7.2.34 过热度 degree of superheat
在一定压力下,制冷剂在过热状态下的温度与其饱和温度之差。
参考《汉英-英汉制冷空调辞典》中的定义,对原标准中的释义进行了修改和完善。
7.2.4、7.2.5 全球变暖潜能值、消耗臭氧潜能值
参考《制冷术语》GB/T18517-2001。
7.2.6 大气寿命
参考《英汉汉英环境科学辞典》。
7.2.7 吸收式制冷工质对
参考科学出版社《制冷原理与技术》中的定义。
7.2.26、7.2.27 再冷、再冷度