供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
5.6 空调设备
5.6.1 空调设备 air handling equipment
调节空气参数的空气处理设备。
5.6.2 整体式空调机(器) packaged air conditioner
将制冷压缩机、换热器、通风机、过滤器以及自动控制仪表等组装成一体的空调设备。
5.6.3 分体式空调机(器) split air conditioner
由分离的两个部分组成的空调设备:一部分为安装在空调区域内的空气调节装置,另一部分为安装在空调区域外的装置。
5.6.4 热泵式空调机(器) heat pump air conditioner
装有四通换向阀以实现蒸发器与冷凝器功能转换的整体或分体式空调设备。
5.6.5 窗式空调机(器) window air conditioner
安装在外窗(或外墙)上的整体式空调设备。
5.6.6 新风机组 outdoor air handling unit
专用于处理室外空气的空气处理机组。
5.6.7 组合式空调机组 modular air handling unit
可根据需要选择若干具有不同空气处理功能的预制单元组装而成的空调机组,也称装配式空调机组。
5.6.8 多分区空调机组 multiple zone air conditioning unit
出风段有两个或两个以上出风口,每个风口设置调节风阀和再热盘管,通过调节各出风口风量和参数以满足各分区不同送风要求的组合式空调机组。
5.6.9 双风机空调机组 dual-fans air conditioning unit
有回风机和送风机,可调节系统内的回风量、新风量和排风量的组合式空调机组。
5.6.10 蒸发冷却空调机组 evaporative cooling air handling unit
以水直接蒸发冷却器、间接蒸发冷却器或它们的组合为主要空气冷却设备的空气处理机组。
5.6.11 过滤段 filter section
组合式空调机组中装设空气过滤器的预制单元。
5.6.12 混合段 mixing box section
组合式空调机组中用于空气混合的预制单元。
5.6.13 加热段 heating coil section
组合式空调机组中装设热盘管的预制单元。
5.6.14 电加热段 electric heater section
组合式空调机组中装设电加热器的预制单元。
5.6.15 加湿段 humidifier section
组合式空调机组中装设加湿器的预制单元。
5.6.16 喷水段 spray chamber
组合式空调机组中装设喷水装置的预制单元。
5.6.17 冷却段 cooling coil section
组合式空调机组中装设冷盘管的预制单元。
5.6.18 风机段 fan section
组合式空调机组中装设通风机的预制单元。
5.6.19 消声段 muffler section
组合式空调机组中装设消声器的预制单元。
5.6.20 风机盘管机组 fan-coil unit
由风机与表面式换热器及其他附件组装成一体的空调设备。
5.6.21 诱导器 induction unit
依靠经过处理的空气即一次风形成的射流,诱导室内空气通过换热器的空调装置。
5.6.22 冷梁 chilled beam
设置在吊平顶上、内置冷却盘管、以对流和辐射方式实现空调的末端装置,分为主动式冷梁和被动式冷梁两类。
5.6.23 冷风幕 cooling air curtain
装有冷盘管、能喷送出冷气流的空气幕,也称冷空气幕。
5.6.24 地板送风装置 underfloor air distribution unit
设置在架空地板上,由箱体、控制器、温度传感器、循环风机、一次风调节风阀、出风口和回风口等组成的空调末端装置。装置将从地板送风静压箱内吸入的经空调机组处理后的一次风与回风口吸入的回风混合后送至空调区域。
5.6.25 辐射冷却末端 radiant cooling terminal
以辐射传热为主要方式,将室内余热转移至室外的空调末端装置。
5.6.26 定风量装置 constant air volume terminal
设置在风管系统中,可在一定范围内保持设定风量的末端装置,分为自力式定风量装置和电子式定风量装置两类。
5.6.27 变风量末端装置 variable air volume terminal device
根据空调房间负荷的变化情况自动调节送风量的装置。
5.6.28 单风道型变风量末端装置 single duct VAV terminal
由箱体、控制器、风速传感器、室温传感器和调节风阀等组成的变风量末端装置。房间负荷改变时通过调节风阀改变送风量。
5.6.29 串联式风机动力型变风量末端装置 series fan powered VAV terminal
由箱体、控制器、风速传感器、室温传感器、调节风阀和内置增压风机等组成的末端装置。内置增压风机与一次风调节风阀串联设置,经空调机组处理后的一次风既通过一次风调节风阀,也通过增压风机。
5.6.30 并联式风机动力型变风量末端装置 parallel fan powered VAV terminal
由箱体、控制器、风速传感器、室温传感器、调节风阀和内置增压风机等组成的末端装置。内置增压风机与一次风调节风阀并联设置,经空调机组处理后的一次风只通过一次风调节风阀,不通过增压风机。
5.6.31 旁通型变风量末端装置 bypass VAV terminal
利用设置在箱体上的旁通风阀改变房间送风量的末端装置。在房间负荷减小时,同步调节旁通风阀和送风风阀,将一部分风量送入室内,其余风量经吊平顶或旁通风管旁通回空调机组。
5.6.32 诱导型变风量末端装置 induced VAV terminal
由箱体、喷嘴、调节风阀和诱导风入口等部件组成的末端装置。经空调机组处理后的一次风经喷嘴高速喷出,在装置内形成负压将室内空气吸入,并与一次风混合后送入空调房间。
5.6.33 加湿器 humidifier
对空气进行加湿的设备。
5.6.34 干蒸汽加湿器 dry steam humidifier
向气流中喷射干蒸汽的空气加湿设备。
5.6.35 电阻式加湿器 electric resistance humidifier
电流通过放置在水中的电阻元件,使水加热产生蒸汽的空气加湿设备。
5.6.36 电极式加湿器 electrode humidifier
电流通过直接插入水中的电极产生蒸汽的空气加湿设备。
5.6.37 红外线加湿器 infrared humidifier
水表面在红外线作用下产生蒸汽的空气加湿设备。
5.6.38 离心式加湿器 spinning disk humidifier
依靠离心作用将水雾化进而蒸发的空气加湿设备,也称转盘式加湿器。
5.6.39 超声波加湿器 ultrasonic humidifier
水表面在超声波作用下产生微细水滴进而蒸发的空气加湿设备。
5.6.40 湿膜加湿器 wet membrane humidifier
气流与被水湿润的多孔材料表面的水进行热湿交换而被加湿的加湿器。
5.6.41 间接蒸汽加湿器 indirect steam humidifiers
利用锅炉等产生的蒸汽作为热源,间接加热加湿器中的水,使之变成蒸汽的加湿器。
5.6.42 转轮除湿机 rotary dehumidifier
湿空气通过填充或浸渍了吸湿剂的转轮的一部分进行减湿,热风通过转轮的另一部分使其再生,可连续进行空气减湿处理的设备。
5.6.43 溶液调湿装置 liquid desiccant device
依靠空气中水蒸气的分压力与溶液表面的饱和蒸汽分压力之间的压力差为推动力而进行质传递的除湿/加湿装置。
5.6.44 固体吸湿装置 solid sorption equipment
以固体吸湿剂表面与空气间的水蒸气分压力差为驱动力进行水分传递,从而实现对空气减湿的装置。
5.6.45 电加热器 electric heater
通过电阻元件将电能转换为热能的空气加热设备。
5.6.46 板式换热器 plate heat exchanger
冷热两种流体在多层平行板形成的通道相间地流动进行间接传热的换热器。
5.6.47 空气预热器 air preheater
在空调装置中,对新风进行预先加热的设备。
5.6.48 空气冷却器 air cooler
在空调装置中,对空气进行冷却和减湿的设备,也称表面式冷却器、冷盘管。
5.6.49 盘管 coil
由冷热介质流通管道及管外肋片构成的空气加热或冷却设备。
5.6.50 热盘管 heating coil
供空气加热用的盘管。
5.6.51 冷盘管 cooling coil
供空气冷却用的盘管。
5.6.52 热管 heat pipe
由装有液体介质的封闭管构成的,借助于反复的气化和凝结过程将热量从一端传递至另一端的换热元件。
5.6.53 凝结水盘 condensate drain pan
冷盘管冷凝水的集水盘。
5.6.54 喷嘴 spray nozzle
特指将具有一定压力的水喷射成分散的细小水滴的元件。
5.6.55 挡水板 eliminator
阻挡喷水室或冷盘管处理的空气中所带水滴的装置。
5.6.56 静压箱 plenum chamber
使气流降低速度以获得较均匀静压的中空箱体。
5.6.57 空气-空气能量回收装置 air-to-air energy recovery equipment
从排风中回收能量以降低新风处理能耗的能量回收装置。
5.6.58 全热热回收装置 air-to-air total heat exchanger
使进风和排风之间同时产生显热和潜热传递的换热器,也称全热热回收器。
5.6.59 显热热回收装置 air-to-air sensible heat exchanger
使进风和排风之间产生显热传递的换热器,也称显热热回收器。
5.6.60 转轮式热回收装置 rotary heat exchanger
用填充具有很大内表面积的换热介质的转轮进行送排风热量交换的设备,也称热轮。
5.6.61 液体循环式热回收装置 liquid cycle energy recovery equipment
通过连接排风与新风通路中空气换热器的管路系统内的液体循环实现能量转移的显热回收装置。
5.6.62 板式热回收装置 plate heat recovery equipment
由板状材料叠合而成,排风和新风分层交叉流过进行全热或显热交换的能量回收装置。
5.6.63 热管式热回收装置 heat pipe recovery equipment
用热管实现冷空气与热空气显热交换的热回收装置。
5.6.64 溶液吸收式热回收装置 absorption energy recovery equipment
利用吸湿溶液作为媒介通过在新风和排风之间的循环流动实现能量回收的装置。
5.6.2~5.6.6 关于空调设备名称
根据将带制冷部分的空调设备定名为空调机(器)、不带制冷部分的空调设备定名为空调机组的原则,对相关设备进行了命名。前者中制冷量比较大的称为空调机,制冷量比较小的称为空调器,在正文中不宜出现具体冷量大小的数值,所以统一表达为空调机(器)。
5.6.22 冷梁
冷梁这一名词来源于英文直译,其原意是一种外形类似于结构梁,功能为供冷(或供热)的一种末端装置。从实际产品来看,按照换热原理来分有依靠对流换热为主和依靠辐射换热为主两种。其中对流换热大部分采用了诱导原理,又分为主动式——依靠内置风机或一次风强制对流形成诱导作用,和被动式——依靠自然对流形成诱导作用两种基本形式。
5.6.24 地板送风装置
本条所提到的地板送风装置,并不是指单独的地板送风口,而是将送风口、回风口、风机(甚至包括冷热盘管)等部件组装在一起,所形成的一种具有单元式形式、独立运行的末端装置。
5.6.56 静压箱
静压箱的原理和作用见本标准条文说明第5.5.25条(稳压层)。第5.5.25条强调的是一个空间概念,而本条强调的是一种具体的、通过机加工成型的装置,通常是空调器的一段或者空调通风风管系统中一个部件。
