供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
5.5 气流组织
5.5.1 气流组织 air distribution
对室内空气的流动形态和分布进行合理组织,以满足空调房间对空气温度、湿度、流速、洁净度以及舒适感等方面的要求。
5.5.2 射流 jet
从孔口向相对静止的周围空气射出的气流。
5.5.3 贴附射流 wall attachment jet
由于附壁效应而使空气沿壁面流动的射流。
5.5.4 自由射流 free jet
不受边壁限制的射流。
5.5.5 受限射流 jet in a confined space
明显受到边壁限制的射流。
5.5.6 等温射流 isothermal jet
出口温度与周围空气温度相等的射流。
5.5.7 非等温射流 non-isothermal jet
出口温度与周围空气温度不等的射流。
5.5.8 射流区 forward flow zone
射流沿送风口出风方向运动时所形成的气流区。
5.5.9 回流区 return flow zone
受限射流沿送风口出风相反方向运动时所形成的气流区。
5.5.10 射程 throw
射流从送风口到速度降至规定的末端值处所经过的距离。
5.5.11 射流扩散角 jet divergence angle
射流主体段边界线形成的张角。
5.5.12 射流轴心速度 jet axial velocity
射流轴心上的流速。
5.5.13 温度场 temperature field
介质中所有各点在同一时刻的温度分布状态。
5.5.14 速度场 velocity field
空间所有各点在同一时刻的流体速度矢量分布状态。
5.5.15 送风 supply air
送入房间或封闭空间的空气。
5.5.16 送风方式 air supply mode
组织送风气流的方法。
5.5.17 侧向送风 sidewall air supply
依靠侧向风口吹出的射流实现送风的方式。
5.5.18 散流器送风 diffuser air supply
依靠散流器吹出的气流实现送风的方式。
5.5.19 孔板送风 perforated ceiling air supply
以多孔板作为送风口实现均匀送风的方式。
5.5.20 喷口送风 nozzle outlet air supply
依靠喷口吹出的高速射流实现送风的方式。
5.5.21 地板送风 underfloor air distribution
送风口设置于地板上的送风方式,简称UFAD。
5.5.22 风扇调风 air movement of fan
由风扇调节房间空气的速度场,提高热舒适的方法,简称AMF。
5.5.23 单位面积送风量 air supply volume per unit area
空调区域送风量与其单位地面面积的比值。
5.5.24 出口风速 outlet air velocity
空气在送风口出口断面上的平均流速。
5.5.25 送风温差 supply air temperature difference
送风口的出口温度与空调房间空气温度之差。
5.5.26 稳压层 plenum space
为使送风均匀而设置的空间。空气在送出之前在此降低速度,使空间各点静压近似相等。
5.5.27 回风 return air
从空调区域返回空气处理装置的空气。
5.5.28 回风方式 air return mode
组织回风气流的方法。
5.5.29 走廊回风 air return through corridor
以走廊作为回风通道的回风方式。
5.5.30 回风口 return air inlet
为空调区域回风用的风口。
5.5.31 回风口吸风速度 suction velocity at return air inlet
空气在回风口入口断面处的平均流速。
5.5.32 送风口 air inlet
为空调区域送风用的风口。
5.5.33 排风口 exhaust opening
使空气离开房间或区域的开口,有室内排风口(设置于空调区域)和室外排风口(与室外空气相接触)。
5.5.34 混合通风 mixed air distribution
空气以高于工作区可接受的风速送入房间,通过与房间空气混合而降低风速,并使温度接近房间控制温度的气流组织形式。
5.5.35 置换通风 displacement ventilation
借助空气热浮力作用的机械通风方式,空气以低风速、小温差的状态送入房间下部,在送风及室内热源形成的上升气流的共同作用下,将热湿空气提升至顶部排出。
5.5.36 热力分层 thermal stratification
由于温度差异造成垂直方向空气温度或污染物浓度分层的现象。
5.5.37 热力衰减 thermal decay
从地板送风口送出的空气温度在静压层内的变化量,即比送风口温度升高(供冷工况) 或降低(供暖工况)的幅度。
5.5.38 下部混合区 lower mixed zone
地板送风空间内靠近地板的区域,其高度因地板送风口的垂直射流情况而不同,射流主要在该区域内与室内空气混合,也称低混合区。
5.5.39 分层区 stratified zone
房间下部混合区和上部混合区间的过渡区。该区域内的空气运动完全是浮动性的,它受房间内对流性热源周围热射流驱动。
5.5.40 上部混合区 upper mixed zone
位于房间上部,由房间内上升的高温或高污染浓度的空气积聚而成区域,也称高混合区。
5.5.41 有效吹风温度 effective draft temperature
各测点位置上综合实测气温与测定区域平均气温以及实测风速与设定风速差值的计算温差,是评价吹风造成冷不适的指标。
释义中所谓的“规定的末端值”,视工程上的要求而定,例如1.0,0.75,0.5m/s等。如无特别要求时,最大射程一般可按末端速度为0.25m/s计算。该值是由英制速度为50ft/min换算而来的。
5.5.11 射流扩散角
本条术语给出的定义和英文对照词是按西文文献编写的,对于俄语文献,习惯上将射流扩散角规定为主体段射流张角的一半,即本条定义角度的1/2。
5.5.17 侧向送风
释义中所谓的侧向风口,系指位于风管侧壁或侧墙上的送风口。从送风口送出的气流方向可以是水平的,也可以是倾斜的,当送冷风时,通常调整风口导流叶片使气流向上倾斜,以利用附壁效应使射流贴附在顶棚下,这样可以增加射程,以避免冷气流过早下落至工作区;当送热风时,通常调整风口导流叶片使气流向下倾斜,这样可以避免热气流因浮力作用贴附在顶棚下而达不到工作区。
5.5.26 稳压层
当送风口很多且最近、最远风口之间的距离又较大时,采用管道送风难以使多风口之间达到阻力平衡,由此造成送风不均。此时就需要设置一个足够大的空间,送风先进入该空间使速度大大降低,从而使空间各点静压趋于一致,以此保证各送风口送出的风量近似相等,以达到均匀送风的目的。孔板送风方式中的吊顶空间和计算机房下送风的架空地板下部空间均属此类型空间。
5.5.41 有效吹风温度
参照ASHRAE标准113—2009 Method of Testing for Room Air Diffusion,有效吹风温度计算式如下:
式中 :
φn——测点的有效吹风温度,℃;
tacn——测点的测定气温,℃;
tac——测定区域的平均气温,℃;
van——测点的时均风速,m/s。
