风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.2 电气设备调试
	7.2.1 电气设备调试前,应按国家现行标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995、《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB 26860及《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448的有关规定和电气设备厂家提供的设备资料制定调试方案。
	7.2.2 电气设备单体调试应包括下列项目:
	    1 断路器、隔离开关、负荷开关及高压熔断器等开关设备调试;
	    2 电力变压器、电抗器及消弧线圈、互感器、避雷器等电器设备调试;
	    3 接地装置、绝缘装置调试;
	    4 继电保护及安全自动装置调试;
	    5 电能计量装置、电测量指示仪表调试;
	    6 低压配电装置和馈电线路、高压电力线路调试。
	7.2.3 站内分系统调试应包括下列内容:
	    1 站用电系统调试;
	    2 工作及事故照明系统调试;
	    3 直流系统、不间断电源系统调试;
	    4 主变压器、高压母线系统受电调试;
	    5 集电系统调试。
	7.2.4 设备启动投运调试应包括下列内容:
	    1 一、二次回路定相、核相调试;
	    2 同期装置检测调试;
	    3 主变压器和各母线差动保护调试;
	    4 无功补偿装置(电抗器、电容器组)自动投切调试。
	7.2.5 升压站综合自动化系统调试应包括下列内容:
	    1 站内网络系统、网络状态监测系统和计算机监控系统调试;
	    2 继电保护系统、二次系统安全防护调试;
	    3 远动通信系统、电能量信息管理系统调试;
	    4 全站同步对时系统调试;
	    5 不间断电源系统调试;
	    6 采样值系统调试。
7.2.6 电气设备调试完成后应编写调试报告。
7.2.6 电气设备调试完成后应编写调试报告。
  