风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.1 一般规定
	7.1.1 调试与试运行人员应经过专业技术培训和风力发电工程安全工作规程培训。
	7.1.2 调试与试运行前应编制风力发电工程调试与试运行工作计划表。
	7.1.3 调试与试运行前应编制风力发电机组调试指导手册和试运行考核办法。
	7.1.4 调试与试运行前风力发电工程内电气设备和风力发电机组应安装验收合格。
	7.1.5 调试宜分为电气设备调试和风力发电机组调试。电气设备调试应包括设备单体调试、站内分系统调试、设备启动投运调试和升压站综合自动化系统调试;风力发电机组调试应包括机组离网调试、并网调试和中央监控系统调试。
		条文说明
	
    
	7.1.1 调试与试运行人员的专业技术培训一般由风力发电机组供货商组织,风力发电工程安全注意事项培训一般由风力发电机组供货商和风力发电工程运行单位联合组织。
	7.1.2 风力发电工程调试与试运行工作计划表一般由风力发电机组供货商和风力发电工程运行单位共同制订。包括人力资源状况、机组送电时间、调试工期计划、试运行计划等内容。
	7.1.3 风力发电机组调试指导手册包括调试流程、调试项目、调试内容等。试运行考核办法包括试运行条件、试运行周期和试运行期间异常情况的处理等。
	7.1.5 离网调试是指风力发电机组发电主回路与电网未形成电气联接状态下的调试;并网调试是指风力发电机组发电主回路与电网形成电气联接状态下的调试。
  